Konfiguration und Struktur korrekt?
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Ist leider untergegangen:
krebs8 hat geschrieben: ↑So Feb 02, 2025 5:25 pm Das heisst, das ist so normal wie es bei mir aussieht?
Einen großen Lastsprung gibt es hier bei gleichmäßigem Hausverbrauch und Sofortladen aber doch gar nicht.
Und mit einem Smartmeter im EVU-Punkt wäre es besser, da schneller als ein S0-Zähler oder wäre das ähnlich?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
-
- Beiträge: 3915
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 58 times
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Ja, hängt vermutlich mit dem S0-Zähler zusammen. Liegt an der S0-Schnittstelle. Eventuell kann der ja auch per Modbus an den WR angebunden werden. Dazu sind lediglich die beiden vorhandenen Kabel anders anzuschließen. Ob Dein WR das unterstützt, kann ich Dir nicht sagen.
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Ich konnte nicht herausfinden, ob der Symo per modbus RTU mit dem Eastron-Zähler arbeiten kann.
Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
-
- Site Admin
- Beiträge: 8807
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 77 times
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Fronius unterstützt nur die Fronius eigenen Zähler per Modbus. Das wird mit dem Eastron nicht gehen.krebs8 hat geschrieben: ↑Do Feb 06, 2025 5:46 pm Ich konnte nicht herausfinden, ob der Symo per modbus RTU mit dem Eastron-Zähler arbeiten kann.
Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Schade.
Woher weisst Du das eigentlich? kann man das nachlesen oder hat das mal jemand ausprobiert?
Woher weisst Du das eigentlich? kann man das nachlesen oder hat das mal jemand ausprobiert?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
-
- Beiträge: 8033
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 84 times
Re: Konfiguration und Struktur korrekt?
Jedes Zählermodell hat unterschiedliche Modbus-Register-Belegungen. Wenn man im sw2-Modul Register 10020 abfragt und der Zähler den gesuchten Wert in 9010 hat, kommt da nur Mist raus. -> Zähler müssen zum WR passen. openWB ließt die Werte dann im Nachgang aus dem WR aus.
und ja - kann man erkennen, wenn man sich die Register von 2 unterschiedlichen Zählern hernimmt und vergleicht.