Konfiguration und Struktur korrekt?

LutzB
Beiträge: 3915
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 58 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von LutzB »

Ist hier unwahrscheinlich, da im Leistungsverkauf der openWB keine Ausreißer nach unten von ca. 1/3 der Leistung sind.
krebs8
Beiträge: 418
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 25 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von krebs8 »

Ist leider untergegangen:
krebs8 hat geschrieben: So Feb 02, 2025 5:25 pm Das heisst, das ist so normal wie es bei mir aussieht?
Einen großen Lastsprung gibt es hier bei gleichmäßigem Hausverbrauch und Sofortladen aber doch gar nicht.

Und mit einem Smartmeter im EVU-Punkt wäre es besser, da schneller als ein S0-Zähler oder wäre das ähnlich?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
LutzB
Beiträge: 3915
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 7 times
Been thanked: 58 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von LutzB »

Ja, hängt vermutlich mit dem S0-Zähler zusammen. Liegt an der S0-Schnittstelle. Eventuell kann der ja auch per Modbus an den WR angebunden werden. Dazu sind lediglich die beiden vorhandenen Kabel anders anzuschließen. Ob Dein WR das unterstützt, kann ich Dir nicht sagen.
aiole
Beiträge: 8033
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 84 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von aiole »

krebs8
Beiträge: 418
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 25 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von krebs8 »

Ich konnte nicht herausfinden, ob der Symo per modbus RTU mit dem Eastron-Zähler arbeiten kann.

Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
openWB
Site Admin
Beiträge: 8807
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 77 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von openWB »

krebs8 hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 5:46 pm Ich konnte nicht herausfinden, ob der Symo per modbus RTU mit dem Eastron-Zähler arbeiten kann.

Ich könnte es aber mal probieren und die beiden Leitungen am Eastron einfach an A+ und B- anschließen statt an S0+ und S0-.
Das andere Leitungsende am Symo muss bestimmt an D+ und D- des Datamanagers.
Aber muss man dann aber noch Einstellungen in der WR-Weboberfläche vornehmen? (modbus RTU?)
Fronius unterstützt nur die Fronius eigenen Zähler per Modbus. Das wird mit dem Eastron nicht gehen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
krebs8
Beiträge: 418
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 25 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von krebs8 »

Schade.
Woher weisst Du das eigentlich? kann man das nachlesen oder hat das mal jemand ausprobiert?
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
aiole
Beiträge: 8033
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 76 times
Been thanked: 84 times

Re: Konfiguration und Struktur korrekt?

Beitrag von aiole »

krebs8 hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 6:22 pm Schade.
Woher weisst Du das eigentlich? kann man das nachlesen oder hat das mal jemand ausprobiert?
Jedes Zählermodell hat unterschiedliche Modbus-Register-Belegungen. Wenn man im sw2-Modul Register 10020 abfragt und der Zähler den gesuchten Wert in 9010 hat, kommt da nur Mist raus. -> Zähler müssen zum WR passen. openWB ließt die Werte dann im Nachgang aus dem WR aus.

und ja - kann man erkennen, wenn man sich die Register von 2 unterschiedlichen Zählern hernimmt und vergleicht.
Antworten