SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Basti
Beiträge: 97
Registriert: Di Feb 21, 2023 3:28 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 11 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von Basti »

Hast du HomeAssistant ? Damit geht es an einfachsten mit dem Solaredge Multi Addon .

Alternative qmodbus

Code: Alles auswählen

Funktion: Write Single Register (0x06)
Register: 0xE004
Wert: 4
Mache eine Anleitung fertig Gib mir ein bisschen .
snoerenberg
Beiträge: 17
Registriert: Do Apr 29, 2021 6:29 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von snoerenberg »

Hi,

eigentlich ging es in dem Thread darum, dass man aktuell keine Speicherinformationen auslesen kann, wenn 2 Batterien an einem Wechselrichter hängen.

Hat da noch jemand andere Erfahrungen oder kann weiter helfen?

Danke
Gruß Stephan
PV: 16.47 kWp, 1x SolarEdge SE15K, 1x SolarEdge SE5000H + 2x 9,6 LG RESU Prime 10H, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
Boenne1971
Beiträge: 3
Registriert: Fr Nov 22, 2024 6:04 pm
Been thanked: 2 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von Boenne1971 »

Hi , ich warte sehr ungeduldig auf die Solaredge Speichersteuerung ... gibt es da was neues ?
ChristophR
Beiträge: 915
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 24 times
Been thanked: 59 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von ChristophR »

Boenne1971 hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 8:53 pm Hi , ich warte sehr ungeduldig auf die Solaredge Speichersteuerung ... gibt es da was neues ?
Aktuell stehen wir kurz vor dem Release 2.1.7, da werden keine neuen Funktionen mehr eingebaut.
Geht also vermutlich so oder so, erst im Master zur 2.1.8 los.

Ich habe für das Thema SolarEdge Speichersteuerung aber mal einen neuen Thread aufgemacht, damit das hier nicht durcheinander geht:
viewtopic.php?t=9934

Hier geht es ja eigentlich um ein anderes Problem.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
snoerenberg
Beiträge: 17
Registriert: Do Apr 29, 2021 6:29 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von snoerenberg »

Hallo,

ich habe mich dran gemacht die Umsetzung selber zu programmieren. Funktioniert auch soweit, habe nur noch ein Problem.

Ich habe die WebUI um „battery_index“ erweitert, neben der existenten „modbus_id“.

Diese wird anscheinend auch gespeichert, da ich diese Einstellung beim erneuten Seitenabruf korrekt angezeigt bekomme.

Jedoch kann ich im Backend nicht darauf zugreifen. Wenn ich die „unit_id“ missbrauche und fest auf 1 setze und die „modbus_id“ mit 1 oder 2 verwende und die Register auslese, bekomme ich die korrekten Werte für beide Speicher angezeigt.

Fragen:

1. Wo kann man die Einstellungen einsehen? Gibt es eine .conf o.ä. wo der „battery_index“ dann einsehbar ist?

2. Was muss ich tun, dass ich im Backend auf die neue Variable zugreifen kann?

Danke euch
Gruß Stephan
PV: 16.47 kWp, 1x SolarEdge SE15K, 1x SolarEdge SE5000H + 2x 9,6 LG RESU Prime 10H, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
rleidner
Beiträge: 1182
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
Has thanked: 9 times
Been thanked: 76 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von rleidner »

in 2.x kommen die Konfigurationsparameter in config.py an.
Da musst Du den neuen Parameter einfach dazubauen - mit korrektem Namen.
gespeichert sind die Parameter in Mosquitto im entsprechenden Device.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
snoerenberg
Beiträge: 17
Registriert: Do Apr 29, 2021 6:29 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von snoerenberg »

Hi,

danke für den Hinweis.
rleidner hat geschrieben: Do Feb 27, 2025 1:30 pm in 2.x kommen die Konfigurationsparameter in config.py an.
Dann ist das sicherlich an der Stelle:
https://github.com/openWB/core/blob/97e ... fig.py#L27

Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.

Gruß Stephan
PV: 16.47 kWp, 1x SolarEdge SE15K, 1x SolarEdge SE5000H + 2x 9,6 LG RESU Prime 10H, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
rleidner
Beiträge: 1182
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
Has thanked: 9 times
Been thanked: 76 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von rleidner »

Ja, und dann natürlich auch in bat.py, wie modbus_id.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
snoerenberg
Beiträge: 17
Registriert: Do Apr 29, 2021 6:29 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times

Re: SolarEdge - 2. Batterie an AC-Wechselrichter

Beitrag von snoerenberg »

Guten Abend,
ich habe mich mal an meinem ersten PR versucht ... wird sicher nicht gleich durch rutschen :)

https://github.com/openWB/core/pull/2236
https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/654

Lokal funktioniert es nun wie gewünscht:
Bild

Bild

Für Tips oder Hinweise wäre ich dankbar.
Ich hoffe das Risiko ist nicht zu groß auf die "neuen" Register zu gehen.

Verifiziert mit Rilheva Modbus Pull.
  • die ersten beiden Register sind sind alten Werte aus bat.py
  • die 4 nachfolgenden sind die neuen Register inkl. Batterie 2
  • im Screenshot war Batterie2 gerade mit 4% im Standby daher der Float wert der standardmäßig ignoriert wird (power=0)
Bild

Auch in der SolarEdge Doku sind die alten Register für Batterie 1 nur in Klammern angegeben.
Bild

Gruß Stephan
PV: 16.47 kWp, 1x SolarEdge SE15K, 1x SolarEdge SE5000H + 2x 9,6 LG RESU Prime 10H, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD
Heizung: Nibe 1155-6 PC mit EME20
Antworten