Doch Marstek kann von openWB gesteuert werden, Entladen mit Hausverbrauch oder komplett Sperre bei Autoladung ist möglich über die Modbus Integration und zukünftig auch Zwangsladung.nobrett hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 6:42 am Ich lade zu 99% nur PVÜberschuss und habe zwischen AC Speicher Marstek Venus E 3.0 und der Steckdose die ihn mit dem Hausnetz verbindet einen Shelly Plug gesteckt, der die OpenWB über die Energieflüsse vom und zum Speicher informiert.
Beide werden von einem eigenen Smartmeter hinter dem Stromzähler gesteuert. Hätte ich denn überhaupt einen Nutzen ausser der Anzeige von SpeicherSOC von einer Modbus Anbindung des Speichers an die OpenWB? So weit ich das bisher verstanden habe, steuert die OpenWB den Speicher ja nicht, sondern liest nur Werte aus.
Einbindung AC-Speicher
-
seaspotter
- Beiträge: 534
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 111 times
Re: Einbindung AC-Speicher
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Re: Einbindung AC-Speicher
Ich spiele ebenfalls mint dem Gedanken mir den Marstek zu holen. Was mir in der oben genannten Auflistung fehlt ist die ganz normale Ladung bei PV Überschuss. Ja ich weiß, blöde Frage, aber ich hoffe das läuft dann auch über openWB?seaspotter hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 6:58 am
Doch Marstek kann von openWB gesteuert werden, Entladen mit Hausverbrauch oder komplett Sperre bei Autoladung ist möglich über die Modbus Integration und zukünftig auch Zwangsladung.
Mein Zählerschrank ist schon voll mit Zählern, aber keiner der auf der Kompatibilitätsliste von Marstek steht. Daher wäre eine komplette Übernahme der Steuerung LAden / Entladen über openWB bei mir notwendig. Geht das?
Gruß Limbi
-
seaspotter
- Beiträge: 534
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 111 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Soll perspektivisch kommen ja, vllt schon mit der ersten Alpha demnächst. Wobei ich zu bedenken gebe: Die Nullpunktausregelung kann der Speicher mit einem eigenen Smartmeter immer besser und schneller als ein externen EMS. openWB hat eine min. Zykluszeit von 10sec. Persönlich sehe ich die aktive Speichersteuerung durch openWB als Addon und nicht als komplett eigene unabhängige Steuerung. Aber das ist meine persönliche Meinung.PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 07, 2026 10:02 am Ich spiele ebenfalls mint dem Gedanken mir den Marstek zu holen. Was mir in der oben genannten Auflistung fehlt ist die ganz normale Ladung bei PV Überschuss. Ja ich weiß, blöde Frage, aber ich hoffe das läuft dann auch über openWB?
Mein Zählerschrank ist schon voll mit Zählern, aber keiner der auf der Kompatibilitätsliste von Marstek steht. Daher wäre eine komplette Übernahme der Steuerung LAden / Entladen über openWB bei mir notwendig. Geht das?
Gruß Limbi
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
-
Gero
- Beiträge: 4952
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 340 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Haha! Endlich mal jemand,
der einen richtig echten Zählerschrank hat! Alle anderen haben nur eine Hauptverteilung.
Aber nun mal ernsthaft: die 10s openWB-Takt wären das einzige, was da stört. Aber vielleicht kannst du ja einen der diversen Zähler selbst auslesen und die Werte in einen generischen Zähler schreiben? Vielleicht hat das BMS von Marstekt auch sowas wie MQTT oder http-Zähler?
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
openWBbeginner
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Ich nutze seit 5 Tagen einen Marstek Venus E v3 zusammen mit openWB 2.1.9. Den kann man inzwischen per Modbus TCP über LAN ohne RS485 Adapter kinderleicht in die openWB und Home Assistant einbinden. Home Assistant emuliert mit dem "B2500 meter" Addon einen Shelly Pro 3EM für die Venus, so dass es eigentlich keines zusätzlichen Zählers bedarf, wenn man die von der "openWB2 over MQTT or API" Integration gelieferten Zählerwerte heranzieht. Für eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit habe ich einen Hichi Wifi V2 Lesekopf (https://sites.google.com/view/hichi-lesekopf/wifi-v2) mit Tasmota auf den Logarex Zähler gesteckt, das wäre aber möglicherweise nicht nötig gewesen.
Der Speicher ist als Gerät in openWB eingebunden. Damit eine Home Assistant Integration wie die von ViperRNMC und openWB parallel auf die Venus per Modbus zugreifen können, ist wie einige Postings weiter oben erwähnt auf HA ein Modbus Proxy nötig, bei mir hat der hier https://github.com/TCzerny/ha-modbusproxy sofort funktioniert, andere nicht.
Ich bin begeistert, wie gut das mit der openWB schon ohne zusätzliche Home Assistant Regelung funktioniert, einfach von Haus aus.
Danke an alle, die die Venus in openWB integriert haben und das gesamte Team von openWB und die Forenmitglieder.
Zukünftig kann man mit
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
https://github.com/diegoschlauri/marstek_venus_ha
https://github.com/fonske/MarstekVenusV ... /tree/main
https://github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager
noch viel optimieren. Wenn man will.
Bitte beachten: wenn man in der openWB aktive Speichersteuerung aktiviert, kollidiert dies logischerweise mit aktiven Speichersteuerungen auf der HA-Seite, die mit dem Schalter RS485 Control Mode aktiviert werden.
Der Speicher ist als Gerät in openWB eingebunden. Damit eine Home Assistant Integration wie die von ViperRNMC und openWB parallel auf die Venus per Modbus zugreifen können, ist wie einige Postings weiter oben erwähnt auf HA ein Modbus Proxy nötig, bei mir hat der hier https://github.com/TCzerny/ha-modbusproxy sofort funktioniert, andere nicht.
Ich bin begeistert, wie gut das mit der openWB schon ohne zusätzliche Home Assistant Regelung funktioniert, einfach von Haus aus.
Danke an alle, die die Venus in openWB integriert haben und das gesamte Team von openWB und die Forenmitglieder.
Zukünftig kann man mit
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
https://github.com/diegoschlauri/marstek_venus_ha
https://github.com/fonske/MarstekVenusV ... /tree/main
https://github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager
noch viel optimieren. Wenn man will.
Bitte beachten: wenn man in der openWB aktive Speichersteuerung aktiviert, kollidiert dies logischerweise mit aktiven Speichersteuerungen auf der HA-Seite, die mit dem Schalter RS485 Control Mode aktiviert werden.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
-
openWBbeginner
- Beiträge: 27
- Registriert: Fr Jul 29, 2022 12:10 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Nachtrag:
auch bei eingestellter passiver Speicherbeachtung kollidiert zumindest das Venus Modul mit verschiedenen HA Integrationen wie
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
https://github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager
Diese können den RS485 Control Mode dann nicht mehr aktivieren.
Ich musste das Venus Modul auf der openWB durch Eingabe einer falsche IP-Adresse de facto deaktivieren.
auch bei eingestellter passiver Speicherbeachtung kollidiert zumindest das Venus Modul mit verschiedenen HA Integrationen wie
https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus
https://github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager
Diese können den RS485 Control Mode dann nicht mehr aktivieren.
Ich musste das Venus Modul auf der openWB durch Eingabe einer falsche IP-Adresse de facto deaktivieren.
openWB series2 standard+ 22kW, PV 12,69 kWp + SMA Sunnboy 5000-TL20 + 3 Hoymiles HMT2250 + 1 Hoymiles HM600, Marstek Venus E 3.0 5,12 kWh, Nibe S1255-12, Skoda Enyaq 80 iV
Re: Einbindung AC-Speicher
Ich habe gelesen, dass nur ein Gerät per Modbus mit dem Venus E3 Speicher kommunizieren kann. Wenn man den Venus E3 per Modbus z.B. mit OpenWB und HA verbinden will, brauche man einen Modbus Proxy, z.B.auf HA.
Mir reicht es im Moment, dass das Marstek Modul auf der OpenWB macht was es soll.
Mir reicht es im Moment, dass das Marstek Modul auf der OpenWB macht was es soll.
Re: Einbindung AC-Speicher
Danke für Deinen Erfahrungsbericht!!openWBbeginner hat geschrieben: Di Feb 17, 2026 1:04 pm Ich bin begeistert, wie gut das mit der openWB schon ohne zusätzliche Home Assistant Regelung funktioniert, einfach von Haus aus.
Danke an alle, die die Venus in openWB integriert haben und das gesamte Team von openWB und die Forenmitglieder.
.....
Bitte beachten: wenn man in der openWB aktive Speichersteuerung aktiviert, kollidiert dies logischerweise mit aktiven Speichersteuerungen auf der HA-Seite, die mit dem Schalter RS485 Control Mode aktiviert werden.
Wenn ich also den Marstek ohne Schnickschnack wie HA, iobroker und Co in OpenWB einbinden möchte so ist das möglich.
Welchen Nachteil hätte es "nur" das openWB EVU Kit zu nutzen? MMn keine oder? OWB gibt ja aufgrund der Signale des Kits den Lade- / Entladebefehl, oder habe ich einen Denkfehler?
Beste Grüße Limbi
-
seaspotter
- Beiträge: 534
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 111 times
Re: Einbindung AC-Speicher
Das hast du wohl falsch verstanden, er berichtet wie er das eben mit HA eingebunden hat und Modbus Proxy und eben einen Zähler emuliert aber eben über diverse Skripte in HomeAssistant und keine Lösung die nur auf openWB basiert.PLimbi hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 7:17 am Danke für Deinen Erfahrungsbericht!!
Wenn ich also den Marstek ohne Schnickschnack wie HA, iobroker und Co in OpenWB einbinden möchte so ist das möglich.
Welchen Nachteil hätte es "nur" das openWB EVU Kit zu nutzen? MMn keine oder? OWB gibt ja aufgrund der Signale des Kits den Lade- / Entladebefehl, oder habe ich einen Denkfehler?
Beste Grüße Limbi
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid