viewtopic.php?t=1526JAD53359 hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 9:00 am Bei mir funktioniert die Phasenumschaltung ebenfalls nicht.
Habe es gerade beobachtet. Er beginnt einphasig zu laden, kündigt dann die Umschaltung auf 3 Phasen an und lädt dann aber wieder nur mit einer Phase. Irgendwann kommt dann die Meldung zuviel Fehlversuche. Breche ich dann den Ladevorgang ab indem ich den Stecker ziehe und stecke danach wieder ein, lädt er direkt mit 3 Phasen da ja genug Überschuss da ist. Es liegt also definitiv an der Steuerung.
Version 2.1.9 Patch 1
PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
-
ChristophR
- Beiträge: 1576
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 160 times
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Gut, falsch gefragt - sorry!
Für ein brauchbares log muss mal wohl warten bis die ungefähr gleiche Situation aus Sonne, Auto, Speichersteuerung etc. wieder auftritt.
Hier die logs in chronologischer Folge:
https://paste.openwb.de/60bdiO8rpsBXiv9
https://paste.openwb.de/8OEfzbfRQrpxdNL
https://paste.openwb.de/5UzkNz1pRVFYkGb
https://paste.openwb.de/dZtY05YYdCvdSIo
https://paste.openwb.de/I9S9UmhNDLq5dZR
Irgendwann (nach 3 Versuchen) gibt er es auf ...
Demnächst ist dann auch das Fahrzeug voll geladen ...
openWB Version: 2.1.9-Patch.1
openWB Variante: series2 mit Phasenumschaltung (Addon-Platine), Display und RFID
PV: SolarEdge SE10k/SE7k mit LG Chem Akku 13kWh
Fahrzeug: Tesla M3 SR 2023
Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen!
Für ein brauchbares log muss mal wohl warten bis die ungefähr gleiche Situation aus Sonne, Auto, Speichersteuerung etc. wieder auftritt.
Hier die logs in chronologischer Folge:
https://paste.openwb.de/60bdiO8rpsBXiv9
https://paste.openwb.de/8OEfzbfRQrpxdNL
https://paste.openwb.de/5UzkNz1pRVFYkGb
https://paste.openwb.de/dZtY05YYdCvdSIo
https://paste.openwb.de/I9S9UmhNDLq5dZR
Irgendwann (nach 3 Versuchen) gibt er es auf ...
Demnächst ist dann auch das Fahrzeug voll geladen ...
openWB Version: 2.1.9-Patch.1
openWB Variante: series2 mit Phasenumschaltung (Addon-Platine), Display und RFID
PV: SolarEdge SE10k/SE7k mit LG Chem Akku 13kWh
Fahrzeug: Tesla M3 SR 2023
Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen!
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Kommt bei Dir zwischendurch auch immer diese Meldung?JAD53359 hat geschrieben: Sa Mär 07, 2026 9:00 am Bei mir funktioniert die Phasenumschaltung ebenfalls nicht.
Habe es gerade beobachtet. Er beginnt einphasig zu laden, kündigt dann die Umschaltung auf 3 Phasen an und lädt dann aber wieder nur mit einer Phase. Irgendwann kommt dann die Meldung zuviel Fehlversuche. Breche ich dann den Ladevorgang ab indem ich den Stecker ziehe und stecke danach wieder ein, lädt er direkt mit 3 Phasen da ja genug Überschuss da ist. Es liegt also definitiv an der Steuerung.
Version 2.1.9 Patch 1
Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
-
KWHSammmler
- Beiträge: 2
- Registriert: Fr Mär 29, 2024 4:16 pm
Re: PV Ladung funktioniert nicht mehr richtig
Hallo! Bei mir ist es fahrzeugabhängig. Der Peugeot E Expert funktioniert einwandfrei im PV Laden Modus. Der Tesla schmeisst das gleiche Fehlerbild. Vielleicht hilft es weiter. Ich vermute bei mir fast dass es am Tesla liegt.
Sonnige Grüße
Sonnige Grüße