So habe den 2ten SDM630v2 raus genommen .okaegi hat geschrieben: ↑Do Aug 19, 2021 6:06 pm Hm... es ist wirklich nur die Kurve vom Hausverbrauch krumm.
Ich hab es richtig gesehen: Wenn du die Solarheizung (device 7) ohne sdm630 läuft ist der Hausverbrauch glatt. Wenn du den sdm630 nimmt hat es zacken. Hast du mehrere sfm6390 am gleichen elfin ? Kannst du testeshalber mal einen anderen sdm630 ausschalten ?
Gruss Oliver
Hier die smarthome.log
021-08-20 10:45:29: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:30: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:45:30: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38693 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:31: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:45:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:45:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 725
2021-08-20 10:45:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 825
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Überschuss -1552 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -500
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung ausgeschaltet
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4448 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4448
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 13
2021-08-20 10:45:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 15 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:45:37: Uberschuss: 4355 Uberschuss mit Offset: -1645
2021-08-20 10:45:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4340 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:45:38: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:39: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:40: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:41: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38708 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888366
2021-08-20 10:45:41: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 252 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:42: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38708 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:42: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:43: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:44: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:45:44: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:45:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:45:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 717
2021-08-20 10:45:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 817
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung SoC 90 Einschalt SoC 95 Ueberschuss -1645
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Überschuss -1645 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4355 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4355
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 27
2021-08-20 10:45:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:45:51: Uberschuss: 4381 Uberschuss mit Offset: -1619
2021-08-20 10:45:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4368 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:45:51: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:52: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:53: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:53: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888367
2021-08-20 10:45:54: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 256 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:55: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38721 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:55: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:45:56: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38719 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:57: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:45:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:45:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 721
2021-08-20 10:45:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 821
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Überschuss -1619 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4381 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4381
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 39
2021-08-20 10:46:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:03: Uberschuss: 4447 Uberschuss mit Offset: -1553
2021-08-20 10:46:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4442 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:46:03: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:04: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:04: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:05: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38732 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888368
2021-08-20 10:46:06: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38732 Status: 10 akt: 259 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:07: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38733 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:07: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38732 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:08: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:08: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38731 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:09: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 724
2021-08-20 10:46:10: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 824
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Überschuss -1553 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4447 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4447
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 51
2021-08-20 10:46:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:15: Uberschuss: 4492 Uberschuss mit Offset: -1508
2021-08-20 10:46:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4491 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:46:16: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:16: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:17: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:18: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38745 Status: 10 akt: 414 Z Hw: 888370
2021-08-20 10:46:18: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38744 Status: 10 akt: 263 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:19: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38745 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:20: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38745 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:20: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:21: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38744 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:22: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 729
2021-08-20 10:46:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 829
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Überschuss -1508 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4492 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4492
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 64
2021-08-20 10:46:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:28: Uberschuss: 4559 Uberschuss mit Offset: -1441
2021-08-20 10:46:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4549 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:46:28: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:29: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:30: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:31: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38758 Status: 10 akt: 412 Z Hw: 888371
2021-08-20 10:46:31: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38757 Status: 10 akt: 263 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:32: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38758 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:33: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38758 Status: 10 akt: 46 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:33: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:34: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:46:34: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38757 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:35: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 726
2021-08-20 10:46:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 826
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Überschuss -1441 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4559 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4559
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 77
2021-08-20 10:46:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:41: Uberschuss: 4597 Uberschuss mit Offset: -1403
2021-08-20 10:46:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4588 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:46:41: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:42: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:43: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:43: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38770 Status: 10 akt: 412 Z Hw: 888373
2021-08-20 10:46:44: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38770 Status: 10 akt: 255 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:45: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38771 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:45: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38770 Status: 10 akt: 46 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:46: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:46: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38769 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:47: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 718
2021-08-20 10:46:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 818
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Überschuss -1403 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4597 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4597
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 89
2021-08-20 10:46:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:53: Uberschuss: 4683 Uberschuss mit Offset: -1317
2021-08-20 10:46:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4676 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:46:53: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:54: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:55: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:55: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38782 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888374
2021-08-20 10:46:56: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38782 Status: 10 akt: 260 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:57: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38783 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:57: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38782 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:58: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:58: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38781 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:59: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 725
2021-08-20 10:47:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 825
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Überschuss -1317 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4683 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4683
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 101
2021-08-20 10:47:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:05: Uberschuss: 5064 Uberschuss mit Offset: -936
2021-08-20 10:47:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 5053 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:06: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:06: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:07: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:08: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888375
2021-08-20 10:47:09: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 262 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:09: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:10: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:10: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:47:11: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38794 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:12: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 727
2021-08-20 10:47:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 827
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Überschuss -936 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Überschuss 5064 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 5064
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 113
2021-08-20 10:47:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 43 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:18: Uberschuss: 5318 Uberschuss mit Offset: -682
2021-08-20 10:47:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 5275 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:18: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:19: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:20: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:20: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888377
2021-08-20 10:47:21: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 266 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:22: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38808 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:22: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:23: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:24: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:47:24: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:25: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:25: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 731
2021-08-20 10:47:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 831
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Überschuss -682 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Überschuss 5318 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 5318
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 127
2021-08-20 10:47:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -93 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:31: Uberschuss: 6248 Uberschuss mit Offset: 248
2021-08-20 10:47:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 6341 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:31: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:32: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:32: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:33: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 412 Z Hw: 888378
2021-08-20 10:47:34: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 266 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:34: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:35: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:35: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:47:36: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38819 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:37: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 730
2021-08-20 10:47:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 830
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Überschuss 248 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung SoC 91 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 248
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung gestartet
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Überschuss 6248 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 6248
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 139
2021-08-20 10:47:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:43: Uberschuss: 6353 Uberschuss mit Offset: 353
2021-08-20 10:47:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 6347 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:43: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:44: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:45: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:45: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888380
2021-08-20 10:47:46: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 272 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:47: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38833 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:47: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:48: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:47:49: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:49: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:50: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 737
2021-08-20 10:47:50: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 837
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Überschuss 353 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung SoC 91 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 353
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 50
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2 oncount: 5 onstandby: 0
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Überschuss 6353 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 6353
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 152
2021-08-20 10:47:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 164 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:56: Uberschuss: 6373 Uberschuss mit Offset: 373
2021-08-20 10:47:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 6209 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:56: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:57: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
die Acthor .log
08/20/2021, 09:34:21 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 469 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:34:21 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:34:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -477 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:34:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:34:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:35:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1723 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:35:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:35:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:36:21 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2949 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:36:21 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:36:21 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:37:56 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3889 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:37:56 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:38:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3797 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:38:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:38:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:39:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -49 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:39:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 09:39:29 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 197 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:39:29 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:39:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 12 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:39:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 12 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:39:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:40:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2102 Akt Leistung 19 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:40:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:40:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:41:25 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2386 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:41:25 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:41:25 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:43:30 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3149 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:43:30 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:43:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3072 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:43:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:43:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:44:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2872 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:44:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 09:45:26 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1820 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:45:26 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 10:32:46 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2514 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:32:46 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:32:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2513 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:32:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2513 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:32:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:33:46 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 125 Akt Leistung 2350 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:33:46 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2475 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:33:46 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:34:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 486 Akt Leistung 2306 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:34:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2792 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:34:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:41:21 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5089 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:41:21 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:41:31 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5919 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:41:31 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:41:31 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:41:59 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 442 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:41:59 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:42:09 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3232 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:42:09 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 3232 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:42:09 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:42:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -3049 Akt Leistung 3060 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:42:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 11 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:42:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:43:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1141 Akt Leistung 19 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:43:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:43:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:45:32 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4448 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:45:32 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4355 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:46:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1441 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:46:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 10:47:23 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -682 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:47:23 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 10:47:51 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 353 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:47:51 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:48:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 373 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:48:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 373 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:48:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
Und das Graphbild dazu Hat sich nicht viel geändert.
Und wann man nur die vom SDM630 gemessen Werte nimmt für den Graph und die Regelung im Hintergrund laufen lässt ?
Ich habe ja keine Ahnung .
Ich wollte nur darauf hinweisen .