Einbindung PV-Thermie

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

okaegi hat geschrieben: Do Aug 19, 2021 6:06 pm Hm... es ist wirklich nur die Kurve vom Hausverbrauch krumm.
Ich hab es richtig gesehen: Wenn du die Solarheizung (device 7) ohne sdm630 läuft ist der Hausverbrauch glatt. Wenn du den sdm630 nimmt hat es zacken. Hast du mehrere sfm6390 am gleichen elfin ? Kannst du testeshalber mal einen anderen sdm630 ausschalten ?
Gruss Oliver
So habe den 2ten SDM630v2 raus genommen .
Hier die smarthome.log
021-08-20 10:45:29: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:30: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:45:30: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38693 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:31: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:45:32: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:45:32: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 725
2021-08-20 10:45:32: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 825
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Überschuss -1552 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung & Mindesteinschaltdauer erreicht, schalte aus -500
2021-08-20 10:45:32: (7) Solarheizung ausgeschaltet
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4448 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4448
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:45:32: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 13
2021-08-20 10:45:37: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 15 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:45:37: Uberschuss: 4355 Uberschuss mit Offset: -1645
2021-08-20 10:45:37: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4340 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:45:38: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:39: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:40: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:41: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38708 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888366
2021-08-20 10:45:41: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 252 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:42: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38708 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:42: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:43: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:44: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:45:44: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:45:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:45:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 717
2021-08-20 10:45:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 817
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung SoC 90 Einschalt SoC 95 Ueberschuss -1645
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Überschuss -1645 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:45:46: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4355 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4355
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 27
2021-08-20 10:45:51: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 13 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:45:51: Uberschuss: 4381 Uberschuss mit Offset: -1619
2021-08-20 10:45:51: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4368 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:45:51: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:52: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:53: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:53: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888367
2021-08-20 10:45:54: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 256 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:55: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38721 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:55: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:45:56: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38719 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:57: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:45:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:45:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 721
2021-08-20 10:45:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 821
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Überschuss -1619 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:45:58: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4381 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4381
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:45:58: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 39
2021-08-20 10:46:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:03: Uberschuss: 4447 Uberschuss mit Offset: -1553
2021-08-20 10:46:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4442 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:46:03: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:04: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:04: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:05: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38732 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888368
2021-08-20 10:46:06: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38732 Status: 10 akt: 259 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:07: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38733 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:07: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38732 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:08: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:08: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38731 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:09: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 724
2021-08-20 10:46:10: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 824
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Überschuss -1553 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:10: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4447 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4447
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:10: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 51
2021-08-20 10:46:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:15: Uberschuss: 4492 Uberschuss mit Offset: -1508
2021-08-20 10:46:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4491 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:46:16: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:16: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:17: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:18: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38745 Status: 10 akt: 414 Z Hw: 888370
2021-08-20 10:46:18: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38744 Status: 10 akt: 263 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:19: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38745 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:20: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38745 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:20: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:21: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38744 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:22: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 729
2021-08-20 10:46:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 829
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Überschuss -1508 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:23: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4492 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4492
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:23: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 64
2021-08-20 10:46:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 10 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:28: Uberschuss: 4559 Uberschuss mit Offset: -1441
2021-08-20 10:46:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4549 SpeicherSoC: 90
2021-08-20 10:46:28: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:29: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:30: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:31: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38758 Status: 10 akt: 412 Z Hw: 888371
2021-08-20 10:46:31: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38757 Status: 10 akt: 263 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:32: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38758 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:33: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38758 Status: 10 akt: 46 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:33: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:34: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:46:34: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38757 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:35: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:36: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:36: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 726
2021-08-20 10:46:36: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 826
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Überschuss -1441 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:36: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4559 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid SoC 90 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4559
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:36: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 77
2021-08-20 10:46:41: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 9 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:41: Uberschuss: 4597 Uberschuss mit Offset: -1403
2021-08-20 10:46:41: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4588 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:46:41: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:42: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:43: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:43: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38770 Status: 10 akt: 412 Z Hw: 888373
2021-08-20 10:46:44: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38770 Status: 10 akt: 255 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:45: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38771 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:45: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38770 Status: 10 akt: 46 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:46: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:46: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38769 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:47: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:46:48: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:46:48: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 718
2021-08-20 10:46:48: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 818
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Überschuss -1403 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:46:48: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4597 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4597
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:46:48: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 89
2021-08-20 10:46:53: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:46:53: Uberschuss: 4683 Uberschuss mit Offset: -1317
2021-08-20 10:46:53: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 4676 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:46:53: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:54: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:55: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:46:55: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38782 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888374
2021-08-20 10:46:56: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38782 Status: 10 akt: 260 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:57: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38783 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:57: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38782 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:58: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:46:58: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38781 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:46:59: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 725
2021-08-20 10:47:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 825
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Überschuss -1317 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:47:00: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Überschuss 4683 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 4683
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:00: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 101
2021-08-20 10:47:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 11 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:05: Uberschuss: 5064 Uberschuss mit Offset: -936
2021-08-20 10:47:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 5053 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:06: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:06: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:07: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:08: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888375
2021-08-20 10:47:09: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 262 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:09: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:10: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38795 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:10: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:47:11: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38794 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:12: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:12: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:12: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 727
2021-08-20 10:47:12: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 827
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Überschuss -936 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:47:12: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Überschuss 5064 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 5064
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:12: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 113
2021-08-20 10:47:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 43 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:18: Uberschuss: 5318 Uberschuss mit Offset: -682
2021-08-20 10:47:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 5275 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:18: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:19: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:20: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:20: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888377
2021-08-20 10:47:21: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 266 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:22: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38808 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:22: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:23: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:24: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523
2021-08-20 10:47:24: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38807 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:25: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:25: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:25: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:25: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 731
2021-08-20 10:47:25: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 831
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Überschuss -682 kleiner Ausschaltschwelle -500
2021-08-20 10:47:26: (7) Solarheizung Ausschaltverzögerung erreicht, bereits aus
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Überschuss 5318 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 5318
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:26: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 127
2021-08-20 10:47:31: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -93 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:31: Uberschuss: 6248 Uberschuss mit Offset: 248
2021-08-20 10:47:31: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 6341 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:31: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:32: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:32: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:33: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 412 Z Hw: 888378
2021-08-20 10:47:34: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 266 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:34: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:35: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38820 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:35: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:47:36: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38819 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:37: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 730
2021-08-20 10:47:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 830
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Überschuss 248 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung SoC 91 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 248
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-20 10:47:38: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung gestartet
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Überschuss 6248 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 6248
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:38: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 139
2021-08-20 10:47:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:43: Uberschuss: 6353 Uberschuss mit Offset: 353
2021-08-20 10:47:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 6347 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:43: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:44: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:45: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:47:45: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 413 Z Hw: 888380
2021-08-20 10:47:46: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 272 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:47: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38833 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:47: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:48: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:47:49: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38832 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:49: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:47:50: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 10:47:50: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-08-20 10:47:50: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 737
2021-08-20 10:47:50: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 837
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Überschuss 353 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung SoC 91 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 353
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 50
2021-08-20 10:47:50: (7) Solarheizung angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2 oncount: 5 onstandby: 0
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Überschuss 6353 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid SoC 91 Einschalt SoC 90 Ueberschuss 6353
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 10:47:51: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung nicht erreicht. 300 > 152
2021-08-20 10:47:56: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 164 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 10:47:56: Uberschuss: 6373 Uberschuss mit Offset: 373
2021-08-20 10:47:56: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 6209 SpeicherSoC: 91
2021-08-20 10:47:56: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 10:47:57: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0

die Acthor .log
08/20/2021, 09:34:21 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 469 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:34:21 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:34:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -477 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:34:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:34:32 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:35:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1723 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:35:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:35:28 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:36:21 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2949 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:36:21 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:36:21 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:37:56 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3889 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:37:56 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:38:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3797 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:38:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:38:06 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:39:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -49 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:39:00 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 09:39:29 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 197 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:39:29 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:39:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 12 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:39:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 12 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:39:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:40:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2102 Akt Leistung 19 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:40:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:40:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:41:25 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2386 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:41:25 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:41:25 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:43:30 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3149 try to connect (modbus)
08/20/2021, 09:43:30 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 09:43:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3072 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:43:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 09:43:40 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 09:44:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2872 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:44:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 09:45:26 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1820 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 09:45:26 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 10:32:46 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2514 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:32:46 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:32:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 2513 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:32:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2513 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:32:56 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:33:46 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 125 Akt Leistung 2350 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:33:46 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2475 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:33:46 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:34:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 486 Akt Leistung 2306 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:34:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 2792 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:34:36 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:41:21 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5089 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:41:21 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:41:31 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 5919 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:41:31 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:41:31 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:41:59 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 442 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:41:59 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:42:09 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 3232 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:42:09 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 3232 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:42:09 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:42:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -3049 Akt Leistung 3060 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:42:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 11 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:42:59 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:43:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1141 Akt Leistung 19 Status 9 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:43:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:43:49 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:45:32 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4448 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:45:32 acthor off.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4355 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus
08/20/2021, 10:46:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -1441 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:46:33 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 10:47:23 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -682 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:47:23 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 10:47:51 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 353 try to connect (modbus)
08/20/2021, 10:47:51 acthor on.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Akt Leistung 0 Status 0
08/20/2021, 10:48:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 373 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:48:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 373 pvmodus 1 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:48:01 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus

Und das Graphbild dazu
Bildschirmfoto vom 2021-08-20 10-47-28.png
Hat sich nicht viel geändert.
Und wann man nur die vom SDM630 gemessen Werte nimmt für den Graph und die Regelung im Hintergrund laufen lässt ?
Ich habe ja keine Ahnung .
Ich wollte nur darauf hinweisen .
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Es hat Fehlermeldungen gegeben:

2021-08-20 10:45:55: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38720 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
2021-08-20 10:45:56: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38719 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0

Ich vermute dann wenn er auf den SDM630 zugreifen will.

20 Sekunden vorher geht noch alles:

2021-08-20 10:45:42: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 47 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:43: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 10:45:44: (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 4/0/1020 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3305523

2021-08-20 10:45:44: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/38707 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
2021-08-20 10:45:45: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 10:45:46: (9) BLWSmartGrid rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9

Das Acthor Log stimmt dann noch:

08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss 4355 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 1
08/20/2021, 10:45:43 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 device written by modbus

Ich baue mal eine Zusätzlicher Fehlermeldung ein , dann sehen wir ob er abstürzt beim Zugriff auf den Acthor oder beim Zugriff auf den SDM630
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Wenn der Pull request drin ist, bitte nightly runterladen und noch mal testen. Es sollte eine bessere Fehlermeldung kommen.

https://github.com/snaptec/openWB/pull/1529

statt
2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung: 'on'
sollten wir was genaueres kriegen. Z.b:

2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung (zugriff watt.py): 'on'
2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung (zugriff return file (1)):'on'
2021-08-20 10:45:56: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung (zugriff return file (2)):'on'

Und dann wissen wir ob es an Acthor liegt, oder am SDM630.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Ist drin, du kannst nightly runterladen und testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

okaegi hat geschrieben: Fr Aug 20, 2021 2:27 pm Ist drin, du kannst nightly runterladen und testen.
Gruss Oliver
So habe die neueste nightly geladen und das sind die Ergebnisse
smarthome.log
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung Überschuss 3360 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung SoC 96 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 3360
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-20 17:52:30: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung gestartet
2021-08-20 17:52:30: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 17:52:30: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3360 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 17:52:30: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-20 17:52:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -15 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 17:52:35: Uberschuss: 3304 Uberschuss mit Offset: -2696
2021-08-20 17:52:35: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3319 SpeicherSoC: 96
2021-08-20 17:52:36: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:37: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:38: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:52:38: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64084 Status: 10 akt: 14 Z Hw: 888554
2021-08-20 17:52:39: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64098 Status: 10 akt: 334 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:40: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64004 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:40: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64031 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:41: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung (zugriff return file (2)): 'on'{"power":0,"powerc":3319614.0}
2021-08-20 17:52:41: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:52:42: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 5/0/22090 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3319614
2021-08-20 17:52:42: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:52:43: (8) BLW von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 86430 > 1134
2021-08-20 17:52:43: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64117 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-20 17:52:44: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 17:52:44: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/21346 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 17:52:44: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-20 17:52:44: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 439
2021-08-20 17:52:44: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 439
2021-08-20 17:52:44: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 17:52:44: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 17:52:44: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 17:52:44: (7) Solarheizung Überschuss 3304 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 17:52:44: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-20 17:52:44: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 17:52:44: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3304 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 17:52:44: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-20 17:52:49: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 17:52:49: Uberschuss: 3317 Uberschuss mit Offset: -2683
2021-08-20 17:52:49: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3312 SpeicherSoC: 96
2021-08-20 17:52:50: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:51: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:51: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:52:52: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64098 Status: 10 akt: 13 Z Hw: 888554
2021-08-20 17:52:53: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64112 Status: 10 akt: 334 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:53: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64017 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:54: (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64045 Status: 10 akt: 86 Z Hw: 0
2021-08-20 17:52:54: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung (zugriff return file (2)): 'on'{"power":0,"powerc":3319614.0}
2021-08-20 17:52:54: (7) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:52:55: (7) Solarheizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 5/0/22103 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 3319614
2021-08-20 17:52:56: (8) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:52:57: (8) BLW von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Uebergangsfrist laueft noch 86430 > 1148
2021-08-20 17:52:57: (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64131 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 6
2021-08-20 17:52:57: (9) Leistungsmessung durch sdm120
2021-08-20 17:52:58: (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/21360 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 9
2021-08-20 17:52:58: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-20 17:52:58: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 438
2021-08-20 17:52:58: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 438
2021-08-20 17:52:58: (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 17:52:58: (7) Solarheizung Soll ausgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2021-08-20 17:52:58: (7) Solarheizung Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2021-08-20 17:52:58: (7) Solarheizung Überschuss 3317 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-20 17:52:58: (7) Solarheizung Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-20 17:52:58: (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-20 17:52:58: (9) BLWSmartGrid Überschuss 3317 größer Einschaltschwelle 3000
2021-08-20 17:52:58: (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-20 17:53:03: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -20 max Speicherladung: 6000
2021-08-20 17:53:03: Uberschuss: 3321 Uberschuss mit Offset: -2679
2021-08-20 17:53:03: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3341 SpeicherSoC: 96
2021-08-20 17:53:04: (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 17:53:05: (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-20 17:53:05: (3) Leistungsmessung durch sdm630
2021-08-20 17:53:06: (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64112 Status: 10 akt: 7 Z Hw: 888554
2021-08-20 17:53:06: (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64125 Status: 10 akt: 341 Z Hw: 0
2021-08-20 17:53:07: (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64031 Status: 10 akt: 5 Z Hw: 0

smarthome_device_7_acthor.log
08/20/2021, 17:45:58 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2304 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 17:45:58 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 17:46:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2370 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 17:46:53 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
08/20/2021, 17:47:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 ueberschuss -2395 Akt Leistung 0 Status 0 type 9s inst. Leistung 9000 Skalierung 1.00
08/20/2021, 17:47:48 acthor watty.py devicenr 7 ipadr 192.168.0.73 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0

Graphbild bringt nichts da er den Acthor jetzt nicht mehr einschaltet .
Er macht Ihn kurz Grün und dann gleich wieder Rot dann wieder Grün und wieder Rot ....
Aber er übermittelt keine Leistung mehr
Der AcThor würde aber noch was annehmen da die Temperatur noch nicht erreicht ist .
Es steht auch da
Status Ansteuerung:
Modbus Read received
Zuletzt geändert von Meth am Fr Aug 20, 2021 4:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Ah bestens, Problem gefunden

2021-08-20 17:52:41: Device acthor7Solarheizung Fehlermeldung (zugriff return file (2)): 'on'{"power":0,"powerc":3319614.0}

Er schreibt vom acthor nicht immer ein return file , der sdm630 dagegen schon.
Und das File vom sdm630 ist nicht vollständig, deshalb die zacken
Ich korrigiere es,
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

Perfekt .
Danke für die schnelle Umsetzung
Ich helfe ja gerne
Ich würde auch gerne mehr helfen aber ich raff des Programmieren nicht .....
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

hier ist der Pull Request

Ich kann es in Ermangelung von Hardware gar nicht testen

https://github.com/snaptec/openWB/pull/1531

Edit:

Falls der PR nicht läuft könntest du morgen den Acthor ohne separate Leistungsmessung betreiben...Dann sollte er gehen...
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2382
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Ist drin, bittr nightly runterlaeen und testen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Meth »

Servus Oliver,

Funktioniert ,super!
Danke
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Antworten