Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

nabnak
Beiträge: 26
Registriert: Fr Feb 05, 2021 3:25 pm

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von nabnak »

HSC hat geschrieben: Sa Sep 04, 2021 1:47 pm Bitte mal einen screen vom Status des LP während SofortLaden.
VG
Screenshot_20210904-155154_Chrome.jpg
Passt das so?
nabnak
Beiträge: 26
Registriert: Fr Feb 05, 2021 3:25 pm

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von nabnak »

Screenshot_20210904-155454_Chrome.jpg
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von HSC »

Gibt es im etron irgendeine AC- Ladebegrenzung, die versehentlich aktiviert wurde?
Schau mal bitte durch die Menüs
VG
nabnak
Beiträge: 26
Registriert: Fr Feb 05, 2021 3:25 pm

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von nabnak »

Hab hier nix gefunden. Kann aber nochmal schaun.
Und wieso lädt er an der öffentlichen Ladesäule mit 11 kW...

Danke schon mal
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von HSC »

Was hast Du hier eingestellt?
Screenshot_20210904-160355_Chrome.jpg
VG
nabnak
Beiträge: 26
Registriert: Fr Feb 05, 2021 3:25 pm

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von nabnak »

Screenshot_20210904-160808_Chrome.jpg
nabnak
Beiträge: 26
Registriert: Fr Feb 05, 2021 3:25 pm

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von nabnak »

Es ändert sich auch nicht über die Laufzeit:
Screenshot_20210904-161028_Chrome.jpg
Ich geb's auf. :cry:
philipp123
Beiträge: 1034
Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von philipp123 »

In der Theorie würde ich jetzt einen Kreuztest vorschlagen. Anderes Kabel (wenn Buchse) und anderes Auto das 11 KW kann an deiner Box, dein Auto (mit deinem Kabel) an der Box, wo die 11 KW beim anderen Auto funktioniert haben...
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von HSC »

Ich sehe nur noch 2 Varianten.
1. Kannst Du es an einer anderen 11 kW- Box mal testen?
Bringt aber nur was, wenn Du auch die Leistung siehst.
2. Das EVSE, welches die Stromvorgabe ans EV übermittelt, spinnt. Sieht mir fast aus, als würde sie auf max. 11 A begrenzen.
Dann kannst Du nur einen Fehlerbericht während SofortLaden an den Support senden unter Einstellungen/ System/Support. Die Debug-Daten werden automatisch erstellt.
Verschiedene Stromvorgaben ab 6 A schrittweise aufwärts hast Du mal über den Schieberegler auf Hauptseite probiert? Dabei bitte Status vom LP beobachten. Geht am Besten, wenn Du Dir einen 2. Reiter öffnest am PC.
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss

Beitrag von HSC »

...anderes EV wäre natürlich auch noch ne Variante...
Antworten