Status EVU Leistung immer Null

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
fritz0815
Beiträge: 5
Registriert: Di Jan 11, 2022 1:20 pm

Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von fritz0815 »

Hallo,

ich speise die EVU Werte via MQTT ein und sie werden auch korrekt angezeigt. Jedoch wird auf der Status Seite unter EVU die Leistung immer mit 0 angegeben. Da diese Werte nicht via MQTT abgefragt werden, sollte einfach eine Multiplikation aus Spannung und Strom durchgeführt und angezeigt werden.
Vielleicht habe ich auch etwas völlig falsch verstanden und irgendwo etwas übersehen. Hat jemand eine Idee?
status.jpg
start.jpg
Viele Grüße
Markus

openWB Version: 1.9.252

Code: Alles auswählen

2022-01-30 13:08:07 Topic: openWB/set/evu/W Message: -1001
2022-01-30 13:08:07 Topic: openWB/set/evu/WhExported Message: 17234417.700000003
2022-01-30 13:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-01-30 13:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 1294
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 21803075.700000003
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/APhase3 Message: 1.76
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/APhase2 Message: 1.62
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/APhase1 Message: 1.42
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/VPhase3 Message: 232.2
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/VPhase2 Message: 226.7
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/VPhase1 Message: 230.9
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/W Message: -1006
openWB Version: 1.9.254 / openWB series2
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von thesorrow101 »

Lieferst du nur die Gesamtleistung und wirklich für jede Phase einzeln?
hhoefling
Beiträge: 667
Registriert: So Jul 25, 2021 2:32 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 3 times

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von hhoefling »

Im MQTT wären das die Topics

mqttvar["evu/WPhase1"]=bezugw1
mqttvar["evu/WPhase2"]=bezugw2
mqttvar["evu/WPhase3"]=bezugw3

Sie werden von regel.sh immer immer mit "bezugw1/2/3" beschickt.
Diese Werte wiederrum stammen aus der Ramdisk und werden dort vom dem
EVU Modulen abgelegt. (errechnet oder direkt)
Wenn du also direkt ins MQTT schreibst werden deine Werte sofort wieder durch 0 ersetzt.
Du müstest die Ramdisk beschreiben.
Das geht von aussen nur über die "/set/..." Topics des MQTT
und dafür gibt's leider keines.
gruss
Heinz

6kWp+7.7kWp PV, RCT Akku, RCT Power DC6+DC8, +Tibber,+Shelly's
Skoda Citigo e-iV, openWB series2 standart+
mit openWB_lite
Github: https://github.com/hhoefling/openWB_lite
https://github.com/hhoefling/MyOwnOWBC
fritz0815
Beiträge: 5
Registriert: Di Jan 11, 2022 1:20 pm

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von fritz0815 »

Danke für die Klärung!
Stimmt - da gibt es bis jetzt nichts:
modulkonfig.jpg
@openWB Ist da eine Änderung geplant?
openWB Version: 1.9.254 / openWB series2
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von thesorrow101 »

Wobei der Input von außen doch nicht nötig wäre, wenn V und A bekannt sind, oder? Dann kann man es einfach intern berechnen
fritz0815
Beiträge: 5
Registriert: Di Jan 11, 2022 1:20 pm

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von fritz0815 »

Stimmt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Multiplikation oder Abfrage
openWB Version: 1.9.254 / openWB series2
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von aiole »

Intern werden überwiegend die phasenbezogenen A-Werte verwendet. Die sind also mit die wichtigsten Werte.

Wenn es nun noch zusätzliche phasenbezogene W-Werte gäbe, könnte das bei ev. vorh. Abweichungen zw. errechneten VxA und direkt gelesenen W-Werten zu Fragen führen.

Ich würde das einfach rechnen und gut.
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von Becker »

das wäre die Scheinleistung (VA) und nicht die Wirkleistung (W) !
Die Wirkleistung ist gerade im unteren Bereich deutlich geringer, danke einer gewissen "Grundblindleistung" im Haushalt:
123.PNG
also völliger Mumpitz
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 33 times

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von aiole »

Becker hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 6:40 am also völliger Mumpitz
Etwas Mäßigung bitte.

Fachlich korrekt - da fehlte noch etwas.
V x A x cos(phi) für die Wirkleistung.
Da phi nicht alle EVU-Zähler liefern, wird oWB wohl die phasenbez. Wirkleistungem direkt auslesen und z.B. das LM damit füttern.

Dann wäre es in der Tat sinnvoller, diese Werte direkt zur Verfügung zu haben.
Becker
Beiträge: 769
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Status EVU Leistung immer Null

Beitrag von Becker »

War nicht böse gemeint.

Für das Lastmanagement ist der Strom (A) interessant pro Phase, weil es die Sicherung nicht interessiert wieviel Wirk- oder Blindleistung bezogen wird.

Wirkleistung pro Phase benötigt openwb gar nicht. Zur PV Regelgung interessiert nur Wirkleistung gesamt.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Antworten