ich speise die EVU Werte via MQTT ein und sie werden auch korrekt angezeigt. Jedoch wird auf der Status Seite unter EVU die Leistung immer mit 0 angegeben. Da diese Werte nicht via MQTT abgefragt werden, sollte einfach eine Multiplikation aus Spannung und Strom durchgeführt und angezeigt werden.
Vielleicht habe ich auch etwas völlig falsch verstanden und irgendwo etwas übersehen. Hat jemand eine Idee?
Sie werden von regel.sh immer immer mit "bezugw1/2/3" beschickt.
Diese Werte wiederrum stammen aus der Ramdisk und werden dort vom dem
EVU Modulen abgelegt. (errechnet oder direkt)
Wenn du also direkt ins MQTT schreibst werden deine Werte sofort wieder durch 0 ersetzt.
Du müstest die Ramdisk beschreiben.
Das geht von aussen nur über die "/set/..." Topics des MQTT
und dafür gibt's leider keines.
Intern werden überwiegend die phasenbezogenen A-Werte verwendet. Die sind also mit die wichtigsten Werte.
Wenn es nun noch zusätzliche phasenbezogene W-Werte gäbe, könnte das bei ev. vorh. Abweichungen zw. errechneten VxA und direkt gelesenen W-Werten zu Fragen führen.
das wäre die Scheinleistung (VA) und nicht die Wirkleistung (W) !
Die Wirkleistung ist gerade im unteren Bereich deutlich geringer, danke einer gewissen "Grundblindleistung" im Haushalt:
Becker hat geschrieben: ↑Mo Jan 31, 2022 6:40 am
also völliger Mumpitz
Etwas Mäßigung bitte.
Fachlich korrekt - da fehlte noch etwas. V x A x cos(phi) für die Wirkleistung.
Da phi nicht alle EVU-Zähler liefern, wird oWB wohl die phasenbez. Wirkleistungem direkt auslesen und z.B. das LM damit füttern.
Dann wäre es in der Tat sinnvoller, diese Werte direkt zur Verfügung zu haben.
Für das Lastmanagement ist der Strom (A) interessant pro Phase, weil es die Sicherung nicht interessiert wieviel Wirk- oder Blindleistung bezogen wird.
Wirkleistung pro Phase benötigt openwb gar nicht. Zur PV Regelgung interessiert nur Wirkleistung gesamt.