Falsche Berechnung

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Mafaldo
Beiträge: 163
Registriert: Sa Okt 03, 2020 4:48 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Mafaldo »

erstmal ein paar Zahlen am falschen Platz:
zuhoch.jpg
aber das kam vielleicht durch die Umschaltung, mal abwarten
wie es morgen ausschaut.
openWB Standard 2.0 - Zoe R240 12/16 - 18 kWp auf dem Dach, Plenticore Plus, Pico IQ, KSEM
Stephan86
Beiträge: 117
Registriert: Fr Dez 04, 2020 6:11 pm

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Stephan86 »

Nach einiger Recherche ist es bei mir definitiv so, dass openWB meinen Hausverbrauch falsch berechnet. Der Fehler ist bei mir durch das Update auf Version 1.9.244 aufgetreten. Andere Einstellungen/Updates (z.B. am Wechselrichter) wurden nicht durchgeführt. Ich habe den Zeitraum von 20 Tagen vor und 20 Tagen nach dem Update durchgerechnet. Vor dem Update gab es maximal Rundungsdifferenzen, nach dem Update ist die Abweichung an jedem Tag aufgetreten.


Anbei zwei Screenshots von dem Tag vor/nach dem Update:

Bezug=7,38 kWh
Direktverbrauch=2,91 kWh
Summe=10,29 kWh
Anzeige Hausverbrauch=10,30 kWh
20220119_openwb.JPG

Bezug=5,89 kWh
Direktverbrauch=3,72 kWh
Summe=9,61 kWh
Anzeige Hausverbrauch=9,76 kWh
20220121_openwb.JPG
Mafaldo
Beiträge: 163
Registriert: Sa Okt 03, 2020 4:48 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Mafaldo »

bei mir scheint es zu passen, wenn ich nach den Rechnungen das Laden abziehe
stimmt der Verbrauch.
werte.jpg
openWB Standard 2.0 - Zoe R240 12/16 - 18 kWp auf dem Dach, Plenticore Plus, Pico IQ, KSEM
Stephan86
Beiträge: 117
Registriert: Fr Dez 04, 2020 6:11 pm

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Stephan86 »

Im Dashboard hat es immer gepasst, prüfe mal deine Screenshots von gestern :-)

In Logging haben die Werte dann nur nicht mehr gestimmt.

Bei mir sind die Abweichungen noch größer geworden, nachdem ich den KSEM direkt abfrage:
A0581D3C-0786-4710-98A1-59685B31D379.jpeg
10577F91-5931-44C8-ACF0-0B65FAA123D9.jpeg
Mafaldo
Beiträge: 163
Registriert: Sa Okt 03, 2020 4:48 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Mafaldo »

die heutigen Daten im Graph:

Bezug=2,49 kWh
Direktverbrauch=9,42 kWh (46,74 - 37,32)

Summe=11,91 kWh

Anzeige Hausverbrauch=10,73 kWh

LP1 4,82 kWh

In der Summe müssten jetzt der Hausverbrauch und der LP1 enthalten sein.
Ja, hier ist eine deutliche Abweichung, wie kommt das wohl zustande?
openWB Standard 2.0 - Zoe R240 12/16 - 18 kWp auf dem Dach, Plenticore Plus, Pico IQ, KSEM
Stephan86
Beiträge: 117
Registriert: Fr Dez 04, 2020 6:11 pm

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Stephan86 »

@Amok83, kannst du bitte nochmal prüfen, ob deine Werte im Logging Graph in der Tagesansicht passen. @Mafaldo und ich nutzen ja jetzt die gleichen Einstellungen wie du, leider ohne Erfolg. Danke dir :)
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Amok83 »

Passt bei mir 1:1 zu meiner Berechnung im iobroker.
Das Kostal Portal weicht leicht ab beim Verbrauch.
Aber das ist für mich kein Maßstab. :lol:
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Stephan86
Beiträge: 117
Registriert: Fr Dez 04, 2020 6:11 pm

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Stephan86 »

Das beantwortet aber ja nicht meine Frage ;)
Poste doch gerne eine Tagesübersicht von dir, dann können wir anhand der Werte vergleichen.
Warum ist das Portal von Kostal kein Maßstab für dich? Die Werte aus meinem WR passen 1:1 zu den Daten im Kostal Portal und dem Zähler meines gMSB.
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Amok83 »

Sorry, ich war etwas in Eile. Ich hab nicht im Tageslog nachgesehen, sondern einfach auf der Startseite/Statusseite.
Das Kostal Portal ist deshalb für mich kein Maßstab, weil es um viele Minuten bis teilweise Stunden nach läuft und die Daten meiner 3 Komponenten (2x Wechselrichter + KSEM) dort auch nicht synchron sind.

Ich hoffe ich komme heute Abend dazu, dann stelle ich mal einen Tageslog ein.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Falsche Berechnung

Beitrag von Amok83 »

Ich hab tatsächlich dran gedacht und auch ich habe Ungereimtheiten im Tageslog.
Tageslog.jpg
Die Zahlen auf der Statusseite passen aber zusammen:
Status.jpg
Wie man sieht, wird der Hausverbrauch im Tageslog irgendwie anders berechnet und ist falsch.
Das sollte dann aber nicht an der Kostal Konfiguration liegen, da die Daten auf der Status-Seite korrekt sind.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Antworten