Fronius Symo und Gen24

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Schmidti
Beiträge: 37
Registriert: So Okt 11, 2020 6:53 am

Fronius Symo und Gen24

Beitrag von Schmidti »

Hi,

hat jemand von euch die Kombi Symo und Gen24 verbaut?
Mich nteressieren hier die Einstellungen unter Modulkonfiguration PV.

Ich habe heute meinen alten Symo in Betrieb genommen ( Gen24 wurde am 24.12 verbaut)
nun habe ich das Problem, dass mir für den Tagessummenwert PV die Gesamtleistung (ca 7 MWh) angezeigt wird.

Kann mir jemand mit der gleichen Hardwarekonfiguration einmal unter die Arme greifen?

Danke
Schmidti
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von LutzB »

Warte mal bis morgen ab. Wenn ein Gerät mit Zähler eingebunden wird, springt der Wert in openWB mal eben von 0kWh auf den aktuellen Zählerstand. Mit dem nächsten Tageswechsel wird das bereinigt. Ist nicht schön und steht auch auf der Liste für 2.x.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8517
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von openWB »

Japp, bis morgen warten.
Der alte Wert ist 0 der aktuelle halt das was bis jetzt produziert ist. Ab morgen passt das dann
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Schmidti
Beiträge: 37
Registriert: So Okt 11, 2020 6:53 am

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von Schmidti »

Und um den alten Symo einzubinden reicht es, den unter WR Fronius 2 IP einzutragen?
Das wäre ja einfach....
Hatte schon mit dem Gedanken gespielt das mit der JSON Abfrage hinzubasteln.

Gruß
Schmidti

PS: Und wird die Tagesproduktion GEN24 auch in Zukunft ausgelesen werden?
Schmidti
Beiträge: 37
Registriert: So Okt 11, 2020 6:53 am

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von Schmidti »

Hey,
die oben aufgeführte Konfig lief jetzt sehr lange Zeit. Nun habe ich einen weiteren Gen24 eingebaut. Das heißt 2x Gen24 und 1x Symo.
Wie bekomme ich jetzt die Daten der drei WR ins System? Ich habe den 1 GEN24 in PV 1 eingetragen den zweiten direkt darunter. Den Symo wollte ich per JSON abfragen. da kommt aber die Fehlermeldung: <class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'.

Prinzipiell geht die Abfrage per JSON wenn ich das per Browser mache.
Hat jemand ne Idee wie ich alle 3 WR einbinden kann?

VG
Frank
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von mempfh »

Hallo Frank,

bei mir laufen 3 Stck Symo, ortsbedingt ohne Verbindung zueinander.
Den 3. habe ich wie folgt eingebunden.
Das einzige Problem ist, dass der Tagessummenwert leider nicht (mehr) stimmt.
Screenshot 2022-06-05 100743.png
SG
Christian
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Schmidti
Beiträge: 37
Registriert: So Okt 11, 2020 6:53 am

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von Schmidti »

Cool Danke!!!
Hat geklappt....
mempfh
Beiträge: 199
Registriert: Fr Apr 10, 2020 11:18 am

Re: Fronius Symo und Gen24

Beitrag von mempfh »

Der Dank gebührt dem Forumsmitglied "der neue Det"
Er hat mir damals bei der Einrichtung geholfen und auch das JSON Modul angepasst.
PV: 30kWp mit 3 x Fronius Symo 10 und Smartmeter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
8 Shelly 1PM Aktoren für Heizstäbe, WM, GS, TR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Antworten