EV, die nicht laden, sollten ohne Abschaltverzögerung direkt die Ladefreigabe entzogen werden, wenn die Abschaltschwelle erreicht wird.mrinas hat geschrieben: ↑Do Jul 14, 2022 10:47 am noch etwas zur Laderegelung, bin mir nicht sicher ob das neu ist oder schon länger so war?
Es gibt derzeit eine Ladefreigabe mit 6A, Auto ist angesteckt, läd aber nicht da das im Auto konfigurierte SoC Limit erreicht ist. Derzeit ist der EVU Überschuss unterhalb der Einschaltschwelle. Müsste die Ladefreigabe nicht eigentlich aufgehoben werden, wenngleich gar nicht geladen wird?
Hatte es gestern dass mein Model Y zwischendrin in einer ähnlichen Situation nachgeladen hat, was dann eben zu unerwünschtem Netzbezug geführt hat.
Wie kommt es zu dieser Situation?
Auto ist angesteckt, es gab mal PV Überschuss. Auto hat heute vormittag auch ein wenig geladen, dann aber eben selbstständig den Ladevorgang nach erreichen des SoC Limit im Auto beendet.
Ladefreigabe bleibt erhalten.
PV Überschuss wird von anderen Verbrauchern verwendet, Einspeisung fällt unter die konfigurierte Abschaltschwelle. Freigabe bleibt erhalten, möglicherweise da kein Ladevorgang stattfindet?
Screenshot 2022-07-14 124535.png
Code: Alles auswählen
2022-07-14 12:41:38,586 - {root:45} - INFO - # ***Start*** 2022-07-14 12:41:38,605 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-07-14 12:41:38,613 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update 2022-07-14 12:41:38,614 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0'] 2022-07-14 12:41:38,615 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7434ef28>} 2022-07-14 12:41:38,620 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe'] 2022-07-14 12:41:38,618 - {modules.json.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x74357718>} 2022-07-14 12:41:38,635 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80 2022-07-14 12:41:38,640 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component18': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x7434e9a0>} 2022-07-14 12:41:38,644 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner'] 2022-07-14 12:41:38,645 - {modules.sma_modbus_tcp.device:63} - DEBUG - Start device reading {'component19': <modules.sma_modbus_tcp.inverter_modbus_tcp.SmaModbusTcpInverter object at 0x74357d18>} 2022-07-14 12:41:38,647 - {modules.http.device:99} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x74357700>} 2022-07-14 12:41:38,650 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus'] 2022-07-14 12:41:38,660 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80 2022-07-14 12:41:38,665 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage'] 2022-07-14 12:41:38,666 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)'] 2022-07-14 12:41:38,672 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119 2022-07-14 12:41:38,686 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-07-14 12:41:38,687 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":1.21,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1657802499,"counters":[1.170, 1.170, 1.185],"total":2789007} 2022-07-14 12:41:39,141 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87 2022-07-14 12:41:39,142 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 62942113Ws, Export-Zähler: 0Ws 2022-07-14 12:41:39,144 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0} 2022-07-14 12:41:39,151 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8 2022-07-14 12:41:39,154 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.493700742721558, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 1.21 2022-07-14 12:41:39,602 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0'] 2022-07-14 12:41:39,609 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[236.052, 232.558, 232.286], powers=[1662.8, -2246.8, 87.4], currents=[7.293, -9.75, 0.681], power_factors=[0.998, 0.998, 0.712], imported=32813798.3, exported=72675198.5, power=-496.6, frequency=None) 2022-07-14 12:41:39,606 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 106064417Ws, Export-Zähler: 0Ws 2022-07-14 12:41:39,607 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 11.59553932070732 2022-07-14 12:41:39,616 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 62942124.595539324, Einspeisung[Ws]: 0 2022-07-14 12:41:39,609 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2612, exported=1119203) 2022-07-14 12:41:39,604 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4744.713 2022-07-14 12:41:39,607 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2650, exported=39431587) 2022-07-14 12:41:39,616 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 17483.923498760923, Einspeisung[Wh]: 0.0 2022-07-14 12:41:39,635 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 62942124.595539324 Export: 0 Power: 1.21 2022-07-14 12:41:39,627 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated 2022-07-14 12:41:39,629 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4744.713 2022-07-14 12:41:39,616 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.973779201507568, vorherige Leistung[W]: 0, aktuelle Leistung[W]: 0 2022-07-14 12:41:39,637 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=17483.923498760923, exported=0.0, power=1.21, frequency=50) 2022-07-14 12:41:39,639 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete 2022-07-14 12:41:39,641 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 0.0 2022-07-14 12:41:39,645 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-07-14 12:41:39,655 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 106064417.0, Einspeisung[Ws]: 0 2022-07-14 12:41:39,659 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 29462.338055555556, Einspeisung[Wh]: 0.0 2022-07-14 12:41:39,659 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 106064417.0 Export: 0 Power: 0 2022-07-14 12:41:39,662 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=29462.338055555556, exported=0.0, power=0, frequency=50) 2022-07-14 12:41:39,663 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 4 2022-07-14 12:41:39,666 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 3874 2022-07-14 12:41:39,667 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 3874 2022-07-14 12:41:39,674 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-07-14 12:41:39,684 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 4 2022-07-14 12:41:39,686 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 16.8 2022-07-14 12:41:39,687 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 16.8 2022-07-14 12:41:39,697 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-07-14 12:41:39,703 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3 2022-07-14 12:41:39,706 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.1 2022-07-14 12:41:39,706 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.1 2022-07-14 12:41:39,712 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80 2022-07-14 12:41:39,721 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3 2022-07-14 12:41:39,724 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.1 2022-07-14 12:41:39,724 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.1 2022-07-14 12:41:39,727 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[3864.0, 23.0, 23.0], currents=[16.8, 0.1, 0.1], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4744.713, exported=0, power=3874.0, frequency=50) 2022-07-14 12:41:40,432 - {control.counter:395} - DEBUG - 24000W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann. 2022-07-14 12:41:40,441 - {control.chargepoint:608} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2022-07-14 12:41:40,449 - {control.ev:314} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6 2022-07-14 12:41:40,450 - {control.ev:242} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False 2022-07-14 12:41:40,454 - {control.prepare:288} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0 2022-07-14 12:41:40,458 - {control.pv:91} - DEBUG - 381.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung. 2022-07-14 12:41:40,463 - {control.data:286} - DEBUG - all {'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}} 2022-07-14 12:41:40,466 - {control.data:286} - DEBUG - cp13 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=906.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2905594.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[236.3, 232.4, 231.8]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=-1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=2904688.0, imported_at_plugtime=2904688.0, imported_since_mode_switch=904.0, imported_since_plugged=906.0, range_charged=4.5200000000000005, time_charged='0:17', timestamp_start_charging='07/14/2022, 10:44:09'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='07/13/2022, 19:17:01', required_power=1380, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71de4160>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13)) 2022-07-14 12:41:40,467 - {control.data:286} - DEBUG - cpt0 {'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []} 2022-07-14 12:41:40,467 - {control.data:286} - DEBUG - all {'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 890, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 13952.899999995}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 19, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]}]}} 2022-07-14 12:41:40,468 - {control.data:286} - DEBUG - counter7 {'set': {'consumption_left': 24000, 'currents_used': [7.29, -9.75, 0.68]}, 'get': {'daily_exported': 2504.3, 'daily_imported': 2376.199999995, 'voltages': [236.05, 232.56, 232.29], 'currents': [7.29, -9.75, 0.68], 'powers': [1662.8, -2246.8, 87.4], 'power_factors': [1.0, 1.0, 0.71], 'imported': 32813798.3, 'exported': 72675198.5, 'power': -496.6, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}} 2022-07-14 12:41:40,469 - {control.data:286} - DEBUG - counter14 {'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 1057.958369002555, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 17483.923498760923, 'exported': 0.0, 'power': 1.21, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-07-14 12:41:40,471 - {control.data:286} - DEBUG - counter15 {'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 29462.338055555556, 'power': 0, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-07-14 12:41:40,472 - {control.data:286} - DEBUG - counter21 {'set': {'currents_used': [16.8, 0.1, 0.1]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 6.348, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [16.8, 0.1, 0.1], 'powers': [3864.0, 23.0, 23.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4744.713, 'exported': 0, 'power': 3874.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}} 2022-07-14 12:41:40,472 - {control.data:286} - DEBUG - ct0 {'name': 'Standard-Ladeprofil-Vorlage', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': False, 'plans': {}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 6, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 50, 'amount': 22}}}} 2022-07-14 12:41:40,473 - {control.data:286} - DEBUG - ct1 {'name': 'Tesla', 'disable_after_unplug': False, 'prio': False, 'load_default': False, 'time_charging': {'active': True, 'plans': {'1': {'name': 'Urlaub', 'active': False, 'time': ['06:00', '09:00'], 'current': 16, 'frequency': {'selected': 'once', 'once': ['2022-06-15', '2022-06-15'], 'weekly': [False, False, False, False, False, False, False]}}}}, 'chargemode': {'selected': 'pv_charging', 'pv_charging': {'min_soc_current': 10, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {'plans': {}}, 'instant_charging': {'current': 16, 'limit': {'selected': 'none', 'soc': 85, 'amount': ''}}}} 2022-07-14 12:41:40,474 - {control.data:286} - DEBUG - ev0 {'set': {'ev_template': {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'name': 'Standard-Fahrzeug', 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}} 2022-07-14 12:41:40,474 - {control.data:286} - DEBUG - ev3 {'set': {'ev_template': {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False}}, 'control_parameter': {'required_current': 6, 'phases': 1, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'pv_charging', 'chargemode': 'pv_charging', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 1, 'ev_template': 1, 'name': 'Tesla', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}} 2022-07-14 12:41:40,475 - {control.data:286} - DEBUG - ev4 {'set': {}, 'control_parameter': {'required_current': 0, 'phases': 0, 'prio': False, 'timestamp_switch_on_off': None, 'timestamp_auto_phase_switch': None, 'timestamp_perform_phase_switch': None, 'submode': 'stop', 'chargemode': 'stop', 'used_amount_instant_charging': 0, 'imported_at_plan_start': 0, 'current_plan': None}, 'charge_template': 0, 'ev_template': 0, 'name': 'Tesla2', 'tag_id': [], 'get': {'soc': 0}} 2022-07-14 12:41:40,476 - {control.data:286} - DEBUG - et0 {'name': 'Standard-Fahrzeug-Vorlage', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'average_consump': 17, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 32, 'battery_capacity': 82, 'nominal_difference': 2, 'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False} 2022-07-14 12:41:40,476 - {control.data:286} - DEBUG - et1 {'name': 'Tesla', 'max_current_multi_phases': 16, 'max_phases': 3, 'phase_switch_pause': 2, 'control_pilot_interruption': False, 'control_pilot_interruption_duration': 4, 'average_consump': 20, 'min_current': 6, 'max_current_one_phase': 16, 'battery_capacity': 75, 'nominal_difference': 2, 'soc': {'request_interval_charging': 5, 'request_interval_not_charging': 720, 'request_only_plugged': False}, 'prevent_charge_stop': False, 'prevent_phase_switch': False} 2022-07-14 12:41:40,477 - {control.data:286} - DEBUG - general {'grid_protection_active': False, 'chargemode_config': {'instant_charging': {'phases_to_use': 3}, 'pv_charging': {'bat_prio': True, 'switch_on_soc': 60, 'switch_off_soc': 40, 'rundown_power': 1000, 'rundown_soc': 50, 'charging_power_reserve': 200, 'control_range': [-230, 0], 'switch_off_threshold': 500, 'switch_off_delay': 180, 'switch_on_delay': 40, 'switch_on_threshold': 1300, 'feed_in_yield': 0, 'phase_switch_delay': 8, 'phases_to_use': 0}, 'scheduled_charging': {'phases_to_use': 0}, 'standby': {'phases_to_use': 1}, 'phases_to_use': 1, 'time_charging': {'phases_to_use': 3}, 'individual_mode': True, 'unbalanced_load': False, 'unbalanced_load_limit': 18}, 'control_interval': 10, 'extern': False, 'extern_display_mode': 'local', 'external_buttons_hw': False, 'grid_protection_configured': False, 'notifications': {'selected': 'none', 'plug': False, 'start_charging': False, 'stop_charging': False, 'smart_home': False, 'configuration': {}}, 'price_kwh': 0.23, 'range_unit': 'km', 'ripple_control_receiver': {'configured': False}} 2022-07-14 12:41:40,477 - {control.data:286} - DEBUG - graph {'config': {'duration': 120}} 2022-07-14 12:41:40,478 - {control.data:286} - DEBUG - optional {'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}} 2022-07-14 12:41:40,478 - {control.data:286} - DEBUG - all {'set': {'overhang_power_left': 381.6, 'available_power': 381.6, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -5262, 'exported': 40550790, 'daily_exported': 14081, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}} 2022-07-14 12:41:40,479 - {control.data:286} - DEBUG - pv18 {'get': {'daily_exported': 7603, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2650, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 39431587}, 'config': {'max_ac_out': 0}} 2022-07-14 12:41:40,479 - {control.data:286} - DEBUG - pv19 {'get': {'daily_exported': 6478, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -2612, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 1119203}, 'config': {'max_ac_out': 0}} 2022-07-14 12:41:40,480 - {control.data:286} - DEBUG - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1657795289, 'time': '12:41:29', 'grid': -0.906, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 3.598, 'house-power': 0.749, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 5.255}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-07-13 11:02:08 +0200 [23554693]', 'current_master_commit': '2022-07-13 11:02:08 +0200 [23554693]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True} 2022-07-14 12:41:40,480 - {control.data:273} - DEBUG - 2022-07-14 12:41:40,481 - {control.algorithm:43} - DEBUG - # Algorithmus-Start 2022-07-14 12:41:40,482 - {control.algorithm:45} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] -496.6, Ströme[A] [7.29, -9.75, 0.68] 2022-07-14 12:41:40,482 - {control.algorithm:83} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen. 2022-07-14 12:41:40,485 - {control.algorithm:121} - DEBUG - Ladung an LP13 auf 6A angepasst. 2022-07-14 12:41:40,494 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,494 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,495 - {control.algorithm:134} - WARNING - ## Ladung wegen aktiven Lastmanagements stoppen. 2022-07-14 12:41:40,498 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,498 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,503 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,503 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,508 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,508 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,512 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,513 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,516 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,517 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,522 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,522 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,525 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,526 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,528 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,528 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,530 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,531 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,534 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [16.8, 0.1, 0.1] 2022-07-14 12:41:40,534 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 0.8000000000000007A. 2022-07-14 12:41:40,536 - {control.pv:266} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU -496.6W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W 2022-07-14 12:41:40,536 - {control.pv:280} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: -496.6W, Schwelle: 500W 2022-07-14 12:41:40,536 - {control.algorithm:562} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses 2022-07-14 12:41:40,537 - {control.algorithm:598} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet. 2022-07-14 12:41:40,537 - {control.algorithm:851} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen. 2022-07-14 12:41:40,539 - {control.algorithm:893} - DEBUG - LP 13: EV kann nicht weiter hochgeregelt werden, da der zugeteilte Strom nicht genutzt wird. 2022-07-14 12:41:40,541 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten. 2022-07-14 12:41:40,544 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6 A 2022-07-14 12:41:40,546 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-07-14 12:41:40,564 - {control.pv:438} - DEBUG - 381.6W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung. 2022-07-14 12:41:40,565 - {control.counter:414} - DEBUG - 24000W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung 2022-07-14 12:41:47,712 - {root:45} - INFO - # ***Start***
Ich kann dir nicht folgen, Du hast im Log 496 W Einspeisung, im Screenshot 900W und deine Abschaltschwelle liegt bei 500W Bezug. Sie wird nicht unterschritten?