Ich habe mich nun auch dazu entschlossen, meine Series2 Standard+ auf 2.0 umzustellen.
Was soll ich sagen: großes Lob, die Version ist echt ein Meilenstein und die vielen Verbesserungen und Features gefallen mir.
Bei mir hat grundsätzlich alles geklappt, aber in einen Bug bin ich gelaufen: Mir ist aufgefallen, dass die Liste der Fahrzeuge plötzlich leer ist. (Siehe Screenshot)
Ich denke, dass dies nach dem Umbenennen eines Fahrzeuges passiert ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
Ich kann auch die vorhandenen Fahrzeuge nicht mehr bearbeiten und auch der Reiter "Fahrzeug Vorlagen" lässt sich nicht mehr öffnen.
Anbei die relevanten Zeilen der Main-Log
Code: Alles auswählen
2023-07-01 17:21:38,245 - {root:151} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-07-01 17:21:38,247 - {helpermodules.update_config:441} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-07-01 17:21:39,793 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/time
2023-07-01 17:21:39,806 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/set/plug_state_prev
2023-07-01 17:21:39,817 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/power_factors
2023-07-01 17:21:39,829 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/error_counter
2023-07-01 17:21:39,833 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/reserved_surplus
2023-07-01 17:21:39,836 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/released_surplus
2023-07-01 17:21:39,861 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-07-01 17:21:39,864 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/None/get/fault_str
2023-07-01 17:21:39,868 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/None/get/fault_state
2023-07-01 17:21:39,977 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-07-01 17:21:39,982 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_8fc61b34/messages/1688224832095
2023-07-01 17:21:40,012 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/4/get/rfid
2023-07-01 17:21:40,016 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2023-07-01 17:21:40,019 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2023-07-01 17:21:40,023 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2023-07-01 17:21:40,026 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2023-07-01 17:21:40,029 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/vehicle/1/get/soc
2023-07-01 17:21:40,033 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/maxspeicherladung
2023-07-01 17:21:40,036 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt
2023-07-01 17:21:40,040 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus
2023-07-01 17:21:40,043 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss
2023-07-01 17:21:40,046 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset
2023-07-01 17:21:40,054 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_str
2023-07-01 17:21:40,058 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/fault_state
2023-07-01 17:21:40,062 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2023-07-01 17:21:40,067 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2023-07-01 17:21:40,071 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2023-07-01 17:21:40,075 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2023-07-01 17:21:40,078 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2023-07-01 17:21:40,082 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2023-07-01 17:21:40,085 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2023-07-01 17:21:40,089 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2023-07-01 17:21:40,093 - {helpermodules.update_config:469} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2023-07-01 17:21:42,690 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:24} - {DEBUG:MainThread} - Input-Event event1 nicht gefunden.
2023-07-01 17:21:44,869 - {helpermodules.subdata:278} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 264, in process_vehicle_topic
if config["type"] is None:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2023-07-01 17:21:44,875 - {helpermodules.subdata:278} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 261, in process_vehicle_topic
self.set_json_payload_class(var["ev"+index].soc_module.interval_config, msg)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interval_config'
2023-07-01 17:21:44,884 - {helpermodules.subdata:358} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 355, in process_vehicle_ev_template_topic
var["et" + index].data = dataclass_from_dict(ev.EvTemplateData, decode_payload(msg.payload))
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in dataclass_from_dict
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 21, in <listcomp>
return cls(*[_get_argument_value(arg_spec, index, args) for index in range(1, len(arg_spec.args))])
File "/var/www/html/openWB/packages/dataclass_utils/_dataclass_from_dict.py", line 27, in _get_argument_value
value = parameters[argument_name]
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2023-07-01 17:21:44,909 - {helpermodules.subdata:278} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 264, in process_vehicle_topic
if config["type"] is None:
TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable
2023-07-01 17:21:44,911 - {helpermodules.subdata:278} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 261, in process_vehicle_topic
self.set_json_payload_class(var["ev"+index].soc_module.interval_config, msg)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interval_config'
2023-07-01 17:21:44,940 - {helpermodules.subdata:418} - {DEBUG:Thread-5} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-07-01 17:21:47,236 - {helpermodules.subdata:758} - {DEBUG:Thread-5} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2023-07-01 17:21:52,759 - {control.counter_all:95} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -41.39990234375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-07-01 17:26:31,494 - {control.counter_all:95} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -433.230012207031W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
kill: (421): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally