Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Hallo zusammen,
folgende Situation:
10 Doppelhaushälften, 10 OpenWB Wallboxen (single und duo), 10 EvuKits.
Alle Boxen und EvuKits im gleichen Netzwerk. Liefen noch nicht vernetzt, da mit 1.9 die Anzahl Ladepunkte nicht unterstützt wurde.
Die EvuKits sind jeweils direkt am Zähler der Häuser verbaut.
Hintergedanke war: Gesamten Netzanschluss der 10 Höuser (max. 110kW) nicht zu überschreiten.
Für die Inbetriebnahme des Gesamtsystems habe ich nun die erste Box auf 2.0 hoch gezogen.
Beim Versuch die EvuKits in der Software anzulegen, komme ich jedoch nicht weiter:
Soweit ich herausgefunden habe, kommen die Kits vorkonfiguriert.
D.h. jedes Kit hat eine fixe IP: 192.168.193.15
Der jeweilige Zähler (SDM72D-M) hat die ID 115 intern vergeben.
Das Problem ist jetzt, dass ich nicht mehrere solcher EvuKits anlernen kann, da sie alle die gleiche IP haben.
In der Software finde ich keine Option, die IP eines Kits zu ändern.
Die einzelnen Zähler über den Mostbus zusammen zu hängen und an nur ein EvuKit anzuschließen funktioniert sicher auch nicht, denn selbst wenn ich die IDs der Zähler fortlaufend einstellen würde, würden die Kits, bzw. die Box ja nichts damit anzufangen wissen.
Was kann ich da also tun?
Gibt es da eine Lösung? Oder könnte man in eine kommende SW-Version etwas einbringen?
Ich habe folgenden ähnlichen Beitrag gefunden, aus dem auch der angehängte Screenshot stammt. Dieses Menü finde ich in der 2.0 nicht.
viewtopic.php?t=3878&start=20
Dort gab es folgende Frage an OpenBW:
"@openWB: gibt es die Chance, dass der PR angenommen wird, wenn für das EVU Kit, eine IP über die Oberfläche angepasst werden kann?"
Und die Antwort lautete:
"Im derzeitigen EVU Kit Modul nicht.
Problematik ist simpel, wenn da eine IP zum verstellen ist wird das getan. Das verursacht (unnötigen) Supportaufwand.
Vielen erschließt sich der Zusammenhang mit virtuellen Ips und mehreren Subnetzen im gleichen Netz nicht."
folgende Situation:
10 Doppelhaushälften, 10 OpenWB Wallboxen (single und duo), 10 EvuKits.
Alle Boxen und EvuKits im gleichen Netzwerk. Liefen noch nicht vernetzt, da mit 1.9 die Anzahl Ladepunkte nicht unterstützt wurde.
Die EvuKits sind jeweils direkt am Zähler der Häuser verbaut.
Hintergedanke war: Gesamten Netzanschluss der 10 Höuser (max. 110kW) nicht zu überschreiten.
Für die Inbetriebnahme des Gesamtsystems habe ich nun die erste Box auf 2.0 hoch gezogen.
Beim Versuch die EvuKits in der Software anzulegen, komme ich jedoch nicht weiter:
Soweit ich herausgefunden habe, kommen die Kits vorkonfiguriert.
D.h. jedes Kit hat eine fixe IP: 192.168.193.15
Der jeweilige Zähler (SDM72D-M) hat die ID 115 intern vergeben.
Das Problem ist jetzt, dass ich nicht mehrere solcher EvuKits anlernen kann, da sie alle die gleiche IP haben.
In der Software finde ich keine Option, die IP eines Kits zu ändern.
Die einzelnen Zähler über den Mostbus zusammen zu hängen und an nur ein EvuKit anzuschließen funktioniert sicher auch nicht, denn selbst wenn ich die IDs der Zähler fortlaufend einstellen würde, würden die Kits, bzw. die Box ja nichts damit anzufangen wissen.
Was kann ich da also tun?
Gibt es da eine Lösung? Oder könnte man in eine kommende SW-Version etwas einbringen?
Ich habe folgenden ähnlichen Beitrag gefunden, aus dem auch der angehängte Screenshot stammt. Dieses Menü finde ich in der 2.0 nicht.
viewtopic.php?t=3878&start=20
Dort gab es folgende Frage an OpenBW:
"@openWB: gibt es die Chance, dass der PR angenommen wird, wenn für das EVU Kit, eine IP über die Oberfläche angepasst werden kann?"
Und die Antwort lautete:
"Im derzeitigen EVU Kit Modul nicht.
Problematik ist simpel, wenn da eine IP zum verstellen ist wird das getan. Das verursacht (unnötigen) Supportaufwand.
Vielen erschließt sich der Zusammenhang mit virtuellen Ips und mehreren Subnetzen im gleichen Netz nicht."
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 32 times
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Die Kits haben feste Modbus-ID, aber die IP wird m.E. dynamisch per DHCP vergeben. OpenWB kennt ja nicht das Nutzer-LAN.
update
Standardardmäßig doch mit fixer IP in eigenem Adressbereich.
update
Standardardmäßig doch mit fixer IP in eigenem Adressbereich.
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Ein alter Forumsbeitrag sagt:
"Die openWB hat zu Kommunikation innerhalb der eigenen Geräte eine 2. IP Adresse in einem eigenen Subnetz 192.168.193.x."
Das klingt relativ unflexibel und nicht nach DHCP.
"Die openWB hat zu Kommunikation innerhalb der eigenen Geräte eine 2. IP Adresse in einem eigenen Subnetz 192.168.193.x."
Das klingt relativ unflexibel und nicht nach DHCP.
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Hää, DHCP im EVU Kit???
Nee, standard ist . Fixe IP und fixe ID.
Aber das kann man umstellen. PE11 umstellen auf DHCP umstellen und das Modul openWB Flex verwenden, dann kannst du die IP eingeben, welche dein DHCP Server vergeben hat.
VG
Det
Nee, standard ist . Fixe IP und fixe ID.
Aber das kann man umstellen. PE11 umstellen auf DHCP umstellen und das Modul openWB Flex verwenden, dann kannst du die IP eingeben, welche dein DHCP Server vergeben hat.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Hi Det,
kannst du das für mich als Neuling etwas genauer erklären?
kannst du das für mich als Neuling etwas genauer erklären?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8502
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
In so einem Fall sollte das nicht über die fixe IP konfiguriert werden.
Liegt denn ein LAN zwischen allen Netzen/Häusern vor?
Um Konfigurieren ist erforderlich. Geht mit der Hardware aber.
Liegt denn ein LAN zwischen allen Netzen/Häusern vor?
Um Konfigurieren ist erforderlich. Geht mit der Hardware aber.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Ja, gemeinsames LAN ist vorhanden.
Wie muss umkonfiguriert werden?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8502
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Gibt es ein Schaubild über die gesamte Installation?
Was alles ist bereits in Betrieb und wie ist das LAN aufgebaut?
Mit den Infos am besten an support@openwb.de wenden und wir kriegen das hin.
Was alles ist bereits in Betrieb und wie ist das LAN aufgebaut?
Mit den Infos am besten an support@openwb.de wenden und wir kriegen das hin.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Adressierung mehrerer EvuKits bei 2.0
Mail an den Support ist raus.
Wenn es eine Lösung gibt, melde ich das hier gerne zurück.
Wenn es eine Lösung gibt, melde ich das hier gerne zurück.
- Dateianhänge
-
- Aufbau_Gesamtsystem.pdf
- (90.78 KiB) 49-mal heruntergeladen