Seite 13 von 13

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3

Verfasst: Do Jan 08, 2026 1:05 pm
von LenaK
Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:30 am
LenaK hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 11:11 am
Philip hat geschrieben: Do Jan 08, 2026 10:05 am @LenaK:

Code: Alles auswählen

2026-01-08 10:02:41,902 - Error getting value for chargelog: <function _create_entry.<locals>.<lambda> at 0x7642a1d8>. Setting to default 0.
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 185, in get_value_or_default
    return func()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 238, in <lambda>
    time_charged = get_value_or_default(lambda: log_data.time_charged +
TypeError: can only concatenate str (not "float") to str
Das war wie gesagt mit der Beta-3, nicht mit dem aktuellen Master.
Der falsche Typ wird abgefangen und der Wert für die geladene Zeit auf 0 gesetzt, dh es wird trotzdem ein Eintrag erstellt. Sind dort noch weitere Fehlermeldungen?
Das war die einzige Ausgabe unter der von dir genannten URL.
Kannst Du bitte ein Ticket erstellen, dann sehe ich es mir per Remotesupport an?

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3

Verfasst: Do Jan 08, 2026 3:51 pm
von AlexSE
AlexSE hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 2:33 pm
AlexSE hat geschrieben: Sa Dez 27, 2025 8:19 am Probleme behoben wurden für:
- Filter für PV-Peaks, wenn die Module unrealistische Leistungs-Werte ausgeben (SolarEdge)

Leider wohl doch noch nicht ganz :-(
Beta 2 läuft auf der OpenWB. Beta 3 läuft auf einer VM. Modbus Proxy liefert die Daten.

2.1.9 Beta 2:
Modbuserror-2.1.9-Beta2-Diagramm.png
Modbuserror-2.1.9-Beta2.png

https://paste.openwb.de/a0jWB6JBoInl80U
(leider sehr mau)

2.1.9 Beta 3:
Modbuserror-2.1.9-Beta3.png
Modbuserror-2.1.9-Beta3-Diagramm.png

https://paste.openwb.de/T18gplB7ysplJy2


Leider kann ich die WB nun wieder neu aufsetzen :-(
Ein Backup zum Zurücksetzen der Counterwerte wäre echt schick.

Danke & VG
Der beh***** SolarEdge Support hat wieder einmal eine "grundlegende Fehlerbehebung" gemacht und nun wieder alles zerschossen.
Die neu aufgesetzte OpenWB hat wieder tolle Modubus Spitzen drin und fängt sich auch gar nicht mehr ein....

Einfach Finger weg von SolarEdge...
Screenshot 2025-12-29 153045.png

https://paste.openwb.de/2g5zfFWOTugn3Ns

Danke & VG
@LenaK

Was ist da bei mir schief gelaufen?
Oder war das ein Sonderfall, welcher im Script zum Abfangen noch nicht abgedeckt ist?

Danke & VG

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3

Verfasst: Fr Jan 09, 2026 1:39 pm
von LenaK
Der Peak kam in der Speicherleistung. Dort wird noch nicht gefiltert. Durch die Verrechnung des Hybridsystems kommt der Peak auch in den WR.
Die Erweiterung der Filterung steht nun auf der ToDo-Liste.

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Beta 1/2/3

Verfasst: Fr Jan 09, 2026 1:39 pm
von LenaK
Es gibt einen Release Candidate für 2.1.9: viewtopic.php?t=11721