Bzw. wenn das jetzt über neue Updates kommt, dann wird früher oder später jeder SE Nutzer in das Thema laufen.
Dann muss @openWB sich auch Gedsnken drüber machen und das SE Modul anpassen.
Evtl. willst/solltest/musst du hier das Versuchskarnikel spielen, damit andere das Thema nicht mehr bekommen.
VG
Det
Open wb Zähler falsch imys schuld?
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Guten Abend zusammen!
Vielen vielen herzlichen Dank euch allen für die Hilfe hier!
Lieber det super das dir der alte Beitrag eingefallen ist und vernetzt gedacht hast
Es war wirklich die neue Firmware von solaredge schuld, diese wurde ca den 08.09 auf den wr gespielt.
Ich habe heute bei Solaredge angerufen und ein Software downgrade gefordert… kurz darauf macht die owp wie gewohnt die laderegelung.
Dankeschön euch allen für eure Zeit hier
@det Dankeschön du hast mir echt geholfen, den mit Kindern an die Fehlersuche heute hat das Auto geladrn und ich hatte Zeit für die Familie
Alles gute euch
Christoph
Vielen vielen herzlichen Dank euch allen für die Hilfe hier!
Lieber det super das dir der alte Beitrag eingefallen ist und vernetzt gedacht hast
Es war wirklich die neue Firmware von solaredge schuld, diese wurde ca den 08.09 auf den wr gespielt.
Ich habe heute bei Solaredge angerufen und ein Software downgrade gefordert… kurz darauf macht die owp wie gewohnt die laderegelung.
Dankeschön euch allen für eure Zeit hier
@det Dankeschön du hast mir echt geholfen, den mit Kindern an die Fehlersuche heute hat das Auto geladrn und ich hatte Zeit für die Familie
Alles gute euch
Christoph
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Gut zu wissen! Also würde die 2.0 sowas verhindern?
Weil solaredge konnte mir nicht sagen wann sie mir das Update wieder aufspielen
-
- Beiträge: 4446
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Nicht generell. Kommt immer auf die Änderungen an, die der Gegenüber also Solaredge vornimmt. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es auch in der V2 das Problem geben würde. ABER: Für die V2 wird openWB wohl die Anpassung programmieren, da so wie ich beschrieben habe, nach und nach mehr Kunden von openWB das Problem bekommen werden. Ob es für V1.9 noch Korrekturen geben wird...
steht in den Sternen.
Ewig wird man nicht Anpassungen an einer alten Software Version vornehmen(wollen).
... evtl. Hat Lutz das Thema aber in der V2 bereits gelöst, da es im Solaredge Modul in der V2 vor 2 Tagen eine Änderung gab.
VG
Det
steht in den Sternen.
Ewig wird man nicht Anpassungen an einer alten Software Version vornehmen(wollen).
... evtl. Hat Lutz das Thema aber in der V2 bereits gelöst, da es im Solaredge Modul in der V2 vor 2 Tagen eine Änderung gab.
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Weiß man mittlerweile schon, ob diese Änderungen mir evtl. auch helfen würden? (siehe https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=116680#p116680). Denn dann würde ich mich mal auf den Weg machen und v2 ausprobieren.derNeueDet hat geschrieben: ↑Mi Sep 18, 2024 7:16 pm Ewig wird man nicht Anpassungen an einer alten Software Version vornehmen(wollen).
... evtl. Hat Lutz das Thema aber in der V2 bereits gelöst, da es im Solaredge Modul in der V2 vor 2 Tagen eine Änderung gab.
Danke.
Re: Open wb Zähler falsch imys schuld?
Mein Problem hat sich durch den Wechsel von openWB v1.9 auf v2 erledigt
Zumindest sieht es heute wieder gut aus:
Zumindest sieht es heute wieder gut aus: