Die Suche ergab 29 Treffer

von TobiR
Di Dez 19, 2023 9:40 am
Forum: Software 2.x
Thema: sw 2 Loadsharing/Begrenzung für mehrere Ladepunkte
Antworten: 7
Zugriffe: 571

Re: sw 2 Loadsharing/Begrenzung für mehrere Ladepunkte

Hmm,
Das isind aber alles keine so richtig saubere Lösungen.

Ich habe einen Zähler (Eastron SDM 620) der den Gesamtstrom am Übergabepunkt miss, also alles ins Haus und alles in die Wallboxen. Dann habe ich noch einen Sensor (RCT PowerSensor im RCT Power Switch, ausgelesen über den RCT ...
von TobiR
So Dez 17, 2023 6:54 pm
Forum: Software 2.x
Thema: sw 2 Loadsharing/Begrenzung für mehrere Ladepunkte
Antworten: 7
Zugriffe: 571

Re: sw 2 Loadsharing/Begrenzung für mehrere Ladepunkte

Sorgt das aber nicht dafür, dass bei einer Hauslast von mehreren kW das da mit einfließt? Also z.B. zwei kW für die Wärmepumpe, 3kW für die Küche dann bleiben nur noch 6 kW für die Autos weil insgesamt dann 11 kW am EVU Punkt gemessen werden?
von TobiR
So Dez 17, 2023 4:54 pm
Forum: Software 2.x
Thema: sw 2 Loadsharing/Begrenzung für mehrere Ladepunkte
Antworten: 7
Zugriffe: 571

sw 2 Loadsharing/Begrenzung für mehrere Ladepunkte

Moin Leute,

Mit zwei Wallboxen habe ich auch zwei Ladepunkte in Betrieb. Die eine Wallbox ist der Master, die andere Wallbox der Slave.

Wie muss ich das System denn einstellen, damit ich insgesamt einen maximalen Netzbezug für das Laden von 11 kW erreiche?
Ich möchte nicht nur mit beiden ...
von TobiR
So Dez 17, 2023 4:25 pm
Forum: Software 2.x
Thema: RFID Nummer auslesen, aber wie?
Antworten: 10
Zugriffe: 1591

Re: RFID Nummer auslesen, aber wie?

So,
Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich den Tag gescannt habe und unter Fehlermeldungen-Mainlog nach dem RFID TAG gesucht habe. Dazu die letzten Einträge beginnend ganz viel Zeilen markieren, in Word reinkopieren und dann nach den Schlagworten suchen. Dort findet man dan die ID aus Zahlen ...
von TobiR
Sa Dez 02, 2023 10:33 am
Forum: Software 2.x
Thema: RFID Nummer auslesen, aber wie?
Antworten: 10
Zugriffe: 1591

RFID Nummer auslesen, aber wie?

Hallo Leute,

Ich möchte bei meinen WB's die RFIDs nutzen. Es scheitert aber bereits beim Feststellen der ID Nummern der Tags. Wie bekomme ich die an der Wallbox ausgelesen bzw. angezeigt? Einstellung-Ladepunkt-Ladepunktprofile-Zugangskontrolle und dann vorhalten klappt nicht. Im Log wird auch ...
von TobiR
So Okt 29, 2023 3:25 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Unterschied PV: Minimal Stromstärke und Minimal SOC Stromstärke
Antworten: 1
Zugriffe: 276

Unterschied PV: Minimal Stromstärke und Minimal SOC Stromstärke

Hallo Leute,

kann mir mal einer den Unterschied der beiden Regler erklären? Ich hätte gedacht, dass "minimal Stromstärke" den Mindeststrom beim PV laden einstellt. Wie man aber sehen kann, bewirkt der Regler "minimal SOC Stromstärke" die Veränderung des Ladestroms im "Nur-PV-Laden" Modus.
Was ...
von TobiR
So Okt 29, 2023 3:15 pm
Forum: Allgemein
Thema: openWB software2 - Min+PV Laden Verhalten
Antworten: 2
Zugriffe: 726

Re: openWB software2 - Min+PV Laden Verhalten

So, hier etwas verspätet die Struktur, allerdings habe ich da auch schon wieder ein wenig dran rumgeändert.
Ich denke, eigentlich müßte der Akku innerhalb des RCT WR sein, weil er dem ja untergeordnet ist, aber dann läuft gar nichts weiter.

Ich finde, dass die Konfiguration ziemlich umständlich ...
von TobiR
So Okt 22, 2023 7:11 pm
Forum: Allgemein
Thema: Symbole auf der Graphenansicht
Antworten: 4
Zugriffe: 416

Re: Symbole auf der Graphenansicht

Ich dachte die Autos können nur eine Phase oder drei Phasen. Wäre das dann quasi eine automatische Phasenumschaltung? Die ist nämlich deaktiviert, bzw. steht auf maximum.
von TobiR
So Okt 22, 2023 7:04 pm
Forum: Allgemein
Thema: Symbole auf der Graphenansicht
Antworten: 4
Zugriffe: 416

Symbole auf der Graphenansicht

Hallo Leute,

Kann mit jemand mal erklären, wass die 1,2 oder 3 im Kreis bedeutet?

Vielleicht weiß jemand auch noch eine Antwort, warum bei 6A nur 1,95 kW Ladestrom raus kommen.
von TobiR
Mo Okt 02, 2023 2:37 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Keine automatische Regelung im PV-Modus bei Überschuss
Antworten: 5
Zugriffe: 542

Re: Keine automatische Regelung im PV-Modus bei Überschuss

Jetzt habe ich aber als Priorität schon "Fahrzeug" und die Wallbox registriert einen ständigen Export ins Netz und lädt totzdem weiter mit dem minimalen Ladestrom?

Ich probier mal eine Reset des WR, mal schauen was dabei dann passiert....