Vor dem jetzigen Test habe ich noch auf die Version 2.1.8-Patch.3 aktualisiert.
Ich änder zuerst immer das Ladeprofil und ordne das dann dem Fahrzeug zu. Im GUI wird manuell nicht temporär überschrieben.
Das hat seit ich Version 2 verwende immer so funktioniert.
Ich schalte dann mal das Logging ein und schau es mir dort an.
Code: Alles auswählen
Ladestrom setzen: 'current': 9
2025-11-05 10:55:54,357 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {'name': 'eNiro_Sofortladen', 'prio': False, 'load_default': False, 'et': {'active': False, 'max_price': 0.0002}, 'time_charging': {'active': False}, 'chargemode': {'selected': 'instant_charging', 'pv_charging': {'dc_min_current': 145, 'dc_min_soc_current': 145, 'min_soc_current': 31, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {}, 'instant_charging': {'current': 9, 'dc_current': 145, 'limit': {'selected': 'none', 'amount': 1000, 'soc': 50}}}}
Im Template kann man im GUI den Ladestrom von 9 A sehen
Template zuordnen:
2025-11-05 10:55:54,366 - Topic: openWB/set/vehicle/5/charge_template, Payload: 3
Auf der Haupseite im GUI sieht man den Wechsel zum Sofortladen, jedoch wird der Ladestrom mit 16 A eingestellt, was dem Maximum der openWB entspricht.
Rückmeldungen werden korrekt gesendet:
2025-11-05 10:55:54,368 - Topic: openWB/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {"name": "eNiro_Sofortladen", "prio": false, "load_default": false, "et": {"active": false, "max_price": 0.0002}, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "instant_charging", "pv_charging": {"dc_min_current": 145, "dc_min_soc_current": 145, "min_soc_current": 31, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 0, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 9, "dc_current": 145, "limit": {"selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50}}}}
2025-11-05 10:55:54,391 - Topic: openWB/vehicle/5/charge_template, Payload: 3
Das Template wird wieder zurück gesetzt:
2025-11-05 10:56:42,620 - Topic: openWB/set/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {'name': 'eNiro_Sofortladen', 'prio': False, 'load_default': False, 'et': {'active': False, 'max_price': 0.0002}, 'time_charging': {'active': False}, 'chargemode': {'selected': 'instant_charging', 'pv_charging': {'dc_min_current': 145, 'dc_min_soc_current': 145, 'min_soc_current': 31, 'min_current': 0, 'feed_in_limit': False, 'min_soc': 0, 'max_soc': 100}, 'scheduled_charging': {}, 'instant_charging': {'current': 32, 'dc_current': 145, 'limit': {'selected': 'none', 'amount': 1000, 'soc': 50}}}}
Das NurPV Ladeprofil wird dem Fahrzeug als Default zugeordnet:
2025-11-05 10:56:42,627 - Topic: openWB/set/vehicle/5/charge_template, Payload: 1
Rückmeldungen werden korrekt gesendet:
2025-11-05 10:56:42,637 - Topic: openWB/vehicle/template/charge_template/3, Payload: {"name": "eNiro_Sofortladen", "prio": false, "load_default": false, "et": {"active": false, "max_price": 0.0002}, "time_charging": {"active": false}, "chargemode": {"selected": "instant_charging", "pv_charging": {"dc_min_current": 145, "dc_min_soc_current": 145, "min_soc_current": 31, "min_current": 0, "feed_in_limit": false, "min_soc": 0, "max_soc": 100}, "scheduled_charging": {}, "instant_charging": {"current": 32, "dc_current": 145, "limit": {"selected": "none", "amount": 1000, "soc": 50}}}}