Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Ranttanplan
Beiträge: 192
Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm

Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von Ranttanplan »

Wieso lädt denn das Auto eigentlich mit "nur" 6,87 KW bei 2 Phasen a 16A?

Eigentlich müssten das doch 7,36 KW werden?

2x 16A x 230 Volt
Laden.jpg
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von derNeueDet »

Evtl. regelt dein Fahrzeug schon runter, da SoC schon bei 90%.
Ist das ein Hybrid, mit ner relativ kleinen Batterie?
OpenWB bietet 16A an aber wenn das BMS im Fahrzeug sagt, dass es weniger will, dann regelt es einfach runter.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Ranttanplan
Beiträge: 192
Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von Ranttanplan »

Es ist ein Audi Q4 mit 55 KW (52 KW Nutzbarer) Batterie.

Er steht jetzt im freien und es ist kalt

Das könnte natürlich ein Grund sein.

Wie bemessen sich die 16A eigentlich?

Werden die am Ausgang der Wallbox tatsächlich zur Verfügung gestellt?

Die Wallbox ist nämlich mit ca. 25 Meter 5x2,5 angeschlossen.
2,5% Spannungsfall sollten da also schon mal auf dem 5,25 liegen bleiben vom Verteiler Schrank aus.
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von derNeueDet »

Gemessen wird über den Smartmeter in der Box direkt. Die Spannungen und Ströme (Momentanwerte) werden im Frontend unter Status auch angezeigt. Müsstest du also mal schauen und rechnen.

Hmm, dachte das wäre evtl. Ein Hybrid wegen 2P Ladung. Massig Blindleistung wie eine Zoe sollte der Q4 auch nicht haben.

Aber evtl. Ist das ein ähnliches Phänomen, wie bei dem Thread viewtopic.php?p=80009#p80009. Da handelt es sich um einen ID3 der wohl sehr kalt ist.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
LocutusB
Beiträge: 153
Registriert: So Dez 02, 2018 2:12 pm

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von LocutusB »

Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Die Wallbox signalisiert 16A, das Fahrzeug nimmt dann, wenn das BMS nicht reduziert, auch die 16A. Wenn dann eine Leistung von 6,87kW angezeigt wird, bedeutet das, dass am Ladepunkt nur noch 214V "ankommen". Bei 25m und 2,5mm2 sind 16 Volt Spannungsverlust möglich. Lang mal die Leitung an, die wird warm sein. Da werden die 500W verbraten.
Eine Reduzierung des BMS bei einem SoC von 90% und AC Ladung halte ich für unwahrscheinlich. Eher noch eine verringerte Leistungsaufnahme durch die "fehlende" Phase.
Konfiguration: OpenWB auf Raspberry Pi 3 B+, 2x Keba P30, EVU über Smartme Zähler, PV per MQTT
Heavendenied
Beiträge: 698
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von Heavendenied »

Es passiert auch einfach gerne mal, dass ein Fahrzeug eben nicht die 16A nimmt, sondern nur 15,xx
Unser e-Niro z.B. nimmt auch nie die vollen 16A. Warum das nun so ist weiß ich nicht, aber mein Ioniq nimmt an der selben WB die vollen 16A...
Gruß,
Jürgen
E-lmo
Beiträge: 306
Registriert: Sa Nov 10, 2018 4:45 pm

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von E-lmo »

Ein Screenshot vom aktuellen Ladestrom unter "Status" wäre aufschlussreich.
Ranttanplan
Beiträge: 192
Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von Ranttanplan »

LocutusB hat geschrieben: Di Feb 07, 2023 11:58 am Bei 25m und 2,5mm2 sind 16 Volt Spannungsverlust möglich. Lang mal die Leitung an, die wird warm sein. Da werden die 500W verbraten.
Wie kommst du auf einen so hohen Spannungsfall?
Ranttanplan
Beiträge: 192
Registriert: Fr Mär 19, 2021 12:10 pm

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von Ranttanplan »

Hier mal der akutelle Status unter Volllast bei 2 Phasen.
Das Auto lädt leider nur mit 2 Phasen.

Spannungsfall der 2,5 mm² Leitung, wie ich in etwa berechnet habe.
Aber nicht mehr.
2023-02-10_104746.jpg
App vom Audi sagt sogar nur 6,5 A
2023-02-10 11.27.35.png
AlSi_8480
Beiträge: 326
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang
Has thanked: 3 times

Re: Ladestrom nur 6,87 KW bei 2x 16A

Beitrag von AlSi_8480 »

Hast du in oWB die Ladeleistung auf 16A begrenzt? Wenn ja stell versuchsweise einmal 17A oder mehr ein (das geht auch bei einer 11kW Box). Kurioserweise bekomme ich nur so die volle Ladeleistung von bis zu 3,67kW (Octavia) bzw. 3,64kW (Smart) wenn einphasig geladen wird. Steht meine Box auf 16A, liegt die Ladeleistung immer nur bei 3,5x kW

Edit: sehe gerade an deinem Screenshot das die Ladestromvorgabe schon bei 18A liegt, dann bringt mein Tipp leider nichts.

29,45 kWp an Fronius Symo; V2H mit MG5 + Soyosource Controller (Nulleinspeisung); Smart ED3 + Octavia RS iV als Daily; openWB series2 als Duo, custom & Eigenbau auf V2.x
Antworten