Auch ich habe mit PR 1085 so meine Schwirigkeiten. Davor hat alles funktioniert !ChristophR hat geschrieben: ↑Mo Aug 14, 2023 9:18 pm Feedback zum aktuellen master (2023-08-14 120317 +0200 [bfccc05ad]):
1. Ist es richtig, dass die SmartHome Werte aus den Diagrammen (inkl. daily_log und monthly_log) wieder entfernt wurden?
2. Ich bekomme nach diesem Update bei jedem Neustart die Meldung: "Bitte die openWB neu starten, damit die Änderungen übernommen werden." Auch nach 10x Neustart kommt sie immer wieder.
Ich habe erstmal wieder das Backup der Vorversion (2023-08-09 161144 +0200 [6cc9664a4]) eingespielt.
Derzeit wird weder das anstecken erkannt noch ein Ladevorgang gestartet.
Was mit aufgefallen ist, das beim USB485 normalerweise nach dem Neustart das RX und TX direkt gleichzeitig blinkt, jetzt jedoch nicht.
Interner Ladepunkt LOG:
Code: Alles auswählen
023-08-15 17:10:02,941 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-08-15 17:10:02,942 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:10:02,943 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-08-15 17:10:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-08-15 17:10:02,945 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-15 17:10:03,105 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:10:03,107 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71148c88>
2023-08-15 17:10:03,108 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-15 17:10:04,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x71148c88>
2023-08-15 17:10:04,121 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-08-15 17:10:04,173 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-15 17:10:04,334 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:10:04,542 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:10:04,685 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:10:04,846 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:10:04,848 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:10:04,887 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:10:04,889 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-15 17:10:04,899 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692112200, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-15 17:10:04,911 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 181, in loop
_loop()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 172, in _loop
log.setLevel(SubData.system_data["system"].data["debug_level"])
KeyError: 'debug_level'
2023-08-15 17:20:03,128 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:131} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2023-08-15 17:20:03,129 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:20:03,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2023-08-15 17:20:03,132 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:123} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2023-08-15 17:20:03,133 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-15 17:20:03,292 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:20:03,293 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:48} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x711b4c70>
2023-08-15 17:20:03,294 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-15 17:20:04,306 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:66} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x711b4c70>
2023-08-15 17:20:04,307 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2023-08-15 17:20:04,361 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-15 17:20:04,521 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:20:04,712 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-15 17:20:04,876 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:20:05,034 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-15 17:20:05,036 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:20:05,079 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-08-15 17:20:05,080 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-08-15 17:20:05,081 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='3', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1692112800, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-08-15 17:20:05,085 - {modules.common.fault_state:52} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'debug_level', Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 181, in loop
_loop()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 172, in _loop
log.setLevel(SubData.system_data["system"].data["debug_level"])
KeyError: 'debug_level'
Code: Alles auswählen
2023-08-15 17:17:30,684 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-08-15 17:17:30,685 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-08-15 17:17:30,689 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-08-15 17:17:30,693 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W
2023-08-15 17:17:30,695 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W
2023-08-15 17:17:30,696 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-08-15 17:17:30,699 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-08-15 17:17:30,704 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-15 17:17:30,731 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-08-15 17:17:30,921 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:30,986 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:35,005 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:40,019 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-08-15 17:17:40,020 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-08-15 17:17:40,075 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-08-15 17:17:40,077 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-15 17:17:40,080 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-08-15 17:17:40,081 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-08-15 17:17:40,096 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -625, 302, 319, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-08-15 17:17:40,097 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-08-15 17:17:40,097 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -4, powers [-625, 302, 319]
2023-08-15 17:17:40,098 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.3751414, power=-8, imported=27.215141918670696, exported=39.07084937189511)
2023-08-15 17:17:40,099 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270095, power1: -8, power2: -4
2023-08-15 17:17:40,099 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0162057
2023-08-15 17:17:40,100 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0162057 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.0985656, power=-4, imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845)
2023-08-15 17:17:40,102 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.717391304347826, 1.3130434782608695, 1.3869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, power=-4, frequency=50)
2023-08-15 17:17:40,103 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-08-15 17:17:40,110 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-08-15 17:17:40,126 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.3993695, power=-1689, imported=0, exported=1390.7550847264145)
2023-08-15 17:17:40,128 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270201, power1: -1689, power2: -1679
2023-08-15 17:17:40,129 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -4.55018
2023-08-15 17:17:40,130 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 4.55018 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.1266005, power=-1679, imported=0, exported=1395.3052672395454)
2023-08-15 17:17:40,134 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None)
2023-08-15 17:17:40,140 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-08-15 17:17:40,154 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1692112650.424587, power=819, imported=587.7306033472632, exported=138.50677625362246)
2023-08-15 17:17:40,156 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270278, power1: 819, power2: 846
2023-08-15 17:17:40,158 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 2.25006
2023-08-15 17:17:40,159 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 2.25006 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1692112660.1545892, power=846, imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246)
2023-08-15 17:17:40,162 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246, power=846, soc=93)
2023-08-15 17:17:40,170 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-08-15 17:17:40,173 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-08-15 17:17:40,175 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None)
2023-08-15 17:17:40,176 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-08-15 17:17:40,177 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=589.9806663478827, exported=138.50677625362246, power=846, soc=93)
2023-08-15 17:17:40,181 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1679, exported=1395.3052672395454, dc_power=None)
2023-08-15 17:17:40,244 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-08-15 17:17:40,245 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.717391304347826, 1.3130434782608695, 1.3869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, power=-4, frequency=50)
2023-08-15 17:17:40,407 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Satus: False
2023-08-15 17:17:40,411 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 896W begrenzt.
2023-08-15 17:17:40,412 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 896W
2023-08-15 17:17:40,417 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 896W verbleibende Speicher-Leistung
2023-08-15 17:17:40,427 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.72, 30.69, 30.61]A
2023-08-15 17:17:40,429 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 22004W
2023-08-15 17:17:40,444 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-08-15 17:17:40,451 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=93, daily_exported=67.81, daily_imported=41.27, imported=589.98, exported=138.51, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=846))
2023-08-15 17:17:40,453 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=93, daily_exported=67.81, daily_imported=41.27, imported=589.98, exported=138.51, power=846), set=Set(charging_power_left=896, switch_on_soc_reached=True))
2023-08-15 17:17:40,455 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=7309877.93, exported=0))
2023-08-15 17:17:40,456 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=51), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7309877.93, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[241.26, 239.54, 240.06]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711556e8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage Jens', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2023-08-15 17:17:40,458 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-15 17:17:40,458 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Enyaq IV 60', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-08-15 17:17:40,459 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-625, 302, 319], currents=[-2.72, 1.31, 1.39], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=7.895949806135188, daily_imported=6.008623739872993, imported=27.215141918670696, exported=39.087055078888845, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=22004, raw_currents_left=[34.72, 30.69, 30.61], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-08-15 17:17:40,460 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=829, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=185.52067393373778, disengageable_smarthome_power=0))
2023-08-15 17:17:40,461 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-08-15 17:17:40,462 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Enyaq IV 60', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=10000, soc=90))))
2023-08-15 17:17:40,464 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-08-15 17:17:40,465 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-15 17:17:40,466 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, imported_instant_charging=None, imported_at_plan_start=None, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Enyaq IV60', tag_id=[], get=Get(soc=51, soc_timestamp='08/15/2023, 16:32:11', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-08-15 17:17:40,467 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-08-15 17:17:40,467 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Enyaq IV 60', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=57000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=20)
2023-08-15 17:17:40,468 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-08-15 17:17:40,471 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-08-15 17:17:40,474 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-08-15 17:17:40,475 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x719cf970>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-08-15 17:17:40,477 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=160.868, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1395.305, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1679))
2023-08-15 17:17:40,478 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=160.868, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1395.305, power=-1679))
2023-08-15 17:17:40,478 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.60', 'current_commit': '2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-08-15 08:20:03 +0200 [ff4e7e74b]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 18, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.1-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1692112650, 'time': '17:17:30', 'grid': -0.008, 'house-power': 0.862, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.689, 'cp3-power': 0.0, 'ev1-soc': 51, 'bat-all-power': 0.819, 'bat-all-soc': 93}, 'module_update_completed': True}
2023-08-15 17:17:40,480 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.178.36'}}
2023-08-15 17:17:40,480 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-08-15 17:17:40,483 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-08-15 17:17:40,486 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-08-15 17:17:40,488 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-08-15 17:17:40,490 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
Code: Alles auswählen
2023-08-15 17:17:40,407 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Satus: False
Gruß
Jens