LP 14: currents=[0.46, 10.46, 10.5]. phase_1=2,
EVU: currents=[24.49, 23.63, 14.37],
Sieht so aus, als wäre LP 14 auf Phase 3 des EVU-Zählers angeschlossen.
Die Suche ergab 1734 Treffer
- Di Feb 17, 2026 10:43 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
- Di Feb 10, 2026 7:03 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Hallo zusammen,
mein Kia kann den SoC Wert nicht direkt an OpenWB übermitteln, daher möchte ich den Wert manuell mit MQTT übergeben.
An welche Topic muss ich den SoC in MQtt schreiben?
openWB/simpleAPI/chargepoint/soc
openWB/simpleAPI/chargepoint/4/soc/soc
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
Muss ...
- Do Feb 05, 2026 12:55 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
- Antworten: 29
- Zugriffe: 3071
Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Die Ankündigung findet Ihr hier: Changelog im Doku-Wiki
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei ...
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf eine frühere Version ist nur durch Einspielen einer Sicherung möglich. Vor dem Update eine Sicherung erstellen!
Mit Problemen bei ...
- Di Feb 03, 2026 7:58 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Ist in Arbeit.therobbot hat geschrieben: Di Feb 03, 2026 5:55 am
Ist es denn auf der Agenda, die korrekte Phasenzahl zu verwenden oder muss ich dafür ein Ticket bei Github erstellen?
- Mo Feb 02, 2026 8:49 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Das Cupra-Modul liefert die Reichweite.
- Fr Jan 30, 2026 10:54 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Also am besten die Phasengleichheit bei den EVU und Unterzähler sicherstellen und dann sollte das Funktionieren oder ?
Ja
Aber Ist das nicht durch die Struktur vorgegeben da die 2 Ladepunkte ja in dem Unterverteiler "hängen" dann müsste dieser doch die Vorgabe sein ?!
Dann müsste man aber für ...
Ja
Aber Ist das nicht durch die Struktur vorgegeben da die 2 Ladepunkte ja in dem Unterverteiler "hängen" dann müsste dieser doch die Vorgabe sein ?!
Dann müsste man aber für ...
- Fr Jan 30, 2026 7:55 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
LP 14 [0.47, 10.48, 10.48] EVU-Phasenverschiebung = 2 -> [10.48, 0.47, 10.48]
LP 15 [10.95, 10.49, 10.87]
Summe = [21.43, 10.96, 21.35]
Ströme an Zähler 13 [21.69, 21.76, 10.97]
-> openWB schließt daraus auf 10A sonstigen Verbrauch an Zähler 13 auf L2 und gibt diesen Strom nicht für die Ladung ...
- Fr Jan 30, 2026 7:41 am
- Forum: Feature Requests
- Thema: Zielladen, temporär vs. persistent, Backend vs. frontend
- Antworten: 172
- Zugriffe: 20292
Re: Zielladen, temporär vs. persistent, Backend vs. frontend
Warum das so ist, wurde hier ausführlich diskutiert: viewtopic.php?t=11036
- Do Jan 29, 2026 10:08 am
- Forum: Feature Requests
- Thema: Zielladen, temporär vs. persistent, Backend vs. frontend
- Antworten: 172
- Zugriffe: 20292
Re: Zielladen, temporär vs. persistent, Backend vs. frontend
Mal noch was anderes: wie lange nach erreichen der Zielzeit wird ein Ladeziel eigentlich deaktiviert? Es gab da irgendwann mal eine Umstellung von Lena, aber in der Wiki finde ich keine Beschreibung.
Es wird nach den Vorgaben des Zeitplans geladen, dessen Zieltermin am nächsten liegt, bis max ...
- Mi Jan 28, 2026 7:06 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
- Antworten: 191
- Zugriffe: 16853
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
LP 14 [0.47, 10.48, 10.48] EVU-Phasenverschiebung = 2 -> [10.48, 0.47, 10.48]
LP 15 [10.95, 10.49, 10.87]
Summe = [21.43, 10.96, 21.35]
Ströme an Zähler 13 [21.69, 21.76, 10.97]
-> openWB schließt daraus auf 10A sonstigen Verbrauch an Zähler 13 auf L2 und gibt diesen Strom nicht für die Ladung frei ...
LP 15 [10.95, 10.49, 10.87]
Summe = [21.43, 10.96, 21.35]
Ströme an Zähler 13 [21.69, 21.76, 10.97]
-> openWB schließt daraus auf 10A sonstigen Verbrauch an Zähler 13 auf L2 und gibt diesen Strom nicht für die Ladung frei ...