Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ChristophR
Beiträge: 1549
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 104 times
Been thanked: 152 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

ChristophR hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 8:58 pm Aktueller master (2026-02-24 10:09:20 +0100 [74cbebc10])
Habe mal trotz der o.g. Brokerfehler in meinem Testsystem eine Ladung ausprobiert.
SoC-Schranken von 10% bis 13% eingestellt und manuelle Ladung gestartet.
Die Ladung wird ständig ein- und ausgeschaltet:
2026-02-24.png
https://paste.openwb.de/Wx6RHwWoukAr1xv
Das war entweder ein Problem in meinem Testsystem oder wurde bereits behoben.
Im Produktivsystem auf der Alpha lädt er durch ohne zu takten.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Frank-H
Beiträge: 431
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 35 times
Been thanked: 40 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

Aktueller Master 25.2.26, 13:41 Uhr:

Log: https://paste.openwb.de/yCfOCMgaNV6xVbi

Bei Einstellung Speichersteuerung --> Manuell --> Speicher laden würde ich erwarten, dass der Speicher mit Netzstrom beladen wird. Stattdessen wird er entladen und der Strom ins Netz eingespeist. Ebenso bei der Einstellung "Regellimit anwenden".
Screenshot 2026-02-26 095540.jpg
Screenshot 2026-02-26 095540.jpg (113.12 KiB) 156 mal betrachtet
Hier das Ergebnis im Theme:

Screenshot 2026-02-26 095048.jpg
Screenshot 2026-02-26 095048.jpg (127.63 KiB) 156 mal betrachtet
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standard+, 22 kw
seaspotter
Beiträge: 545
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 138 times
Been thanked: 113 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Beitrag von seaspotter »

Frank-H hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 8:59 am Aktueller Master 25.2.26, 13:41 Uhr:

Log: https://paste.openwb.de/yCfOCMgaNV6xVbi

Bei Einstellung Speichersteuerung --> Manuell --> Speicher laden würde ich erwarten, dass der Speicher mit Netzstrom beladen wird. Stattdessen wird er entladen und der Strom ins Netz eingespeist. Ebenso bei der Einstellung "Regellimit anwenden".

Screenshot 2026-02-26 095540.jpg

Hier das Ergebnis im Theme:


Screenshot 2026-02-26 095048.jpg
Das ist noch ein Bug im Code zu SMA, der im Rahmen der Umarbeitung glaub vergessen wurde, sollte hiermit https://github.com/openWB/core/pull/3167 gefixt werden (sobald gemergt)
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
Gero
Beiträge: 4977
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 65 times
Been thanked: 344 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Beitrag von Gero »

PV Laden ist kaputt gegangen. Es startet mit zuviel und pulst danach auch mit ein bisschen zu viel. Log gibt‘s heute keins, weil zu lange her.
Dateianhänge
IMG_2168.jpeg
IMG_2168.jpeg (55.13 KiB) 71 mal betrachtet
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
seaspotter
Beiträge: 545
Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
Has thanked: 138 times
Been thanked: 113 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Beitrag von seaspotter »

Gero hat geschrieben: Do Feb 26, 2026 4:30 pm PV Laden ist kaputt gegangen. Es startet mit zuviel und pulst danach auch mit ein bisschen zu viel. Log gibt‘s heute keins, weil zu lange her.
Aber du weißt ja auch: Ohne Log ist das alles nur Glaskugellesen und niemand schaut es sich an. Zudem hier funktioniert es ohne Probleme, sauber ab und wieder zugeschaltet nach den entsprechenden Bedingungen. Überprüf mal deine Settings lieber oder Log liefern :)
ksnip_20260226-173528.png
ksnip_20260226-173528.png (72.58 KiB) 68 mal betrachtet
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 (via LAN), 12,8 kWh Sungrow SBR128 und SMA STP6.0-3AV-40
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Renault Megane E-Tech EV60 - VW Golf8 Hybrid
ChristophR
Beiträge: 1549
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 104 times
Been thanked: 152 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

Aktueller master (2026-02-25 13:41:30 +0100 [e5839b1f4]), Aktive Speichersteuerung:
Auch wenn die aktive Speichersteuerung deaktiviert oder die Zustimmung auf Nein gesetzt wird, wird power_limit=None in jedem Regelzyklus an den Speicher gesendet, das sollte nicht so sein.
2026-02-27 01_53_38-Greenshot.png
2026-02-27 01_53_38-Greenshot.png (18.19 KiB) 3 mal betrachtet
2026-02-27 02:02:24,734 - {control.bat_all:531} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da aktive Speichersteuerung deaktiviert wurde.
2026-02-27 02:02:24,739 - {control.bat_all:551} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen
2026-02-27 02:02:24,750 - {control.bat_all:226} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: NoneW auf 1 regelbare Speicher verteilen.
2026-02-27 02:02:24,756 - {control.bat_all:228} - {DEBUG:MainThread} - Ladung: 1 Speicher unterhalb des maximalen SoC mit 100W regelbarer Lade-Leistung
2026-02-27 02:02:24,761 - {control.bat_all:230} - {DEBUG:MainThread} - Entladung: 1 Speicher oberhalb des minimalen SoC mit 5000W regelbarer Entlade-Leistung
2026-02-27 02:02:24,771 - {control.bat_all:240} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: Eigenregelung - Speicher (ID: 4) auf Eigenregelung gesetzt.
2026-02-27 02:02:24,776 - {control.bat_all:291} - {DEBUG:MainThread} - Power Limit NoneW an Speicher übergeben!
2026-02-27 02_06_54-Greenshot.png
2026-02-27 02_06_54-Greenshot.png (11.32 KiB) 3 mal betrachtet
2026-02-27 02:07:35,321 - {control.bat_all:529} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da der aktiven Speichersteuerung nicht zugestimmt wurde.
2026-02-27 02:07:35,325 - {control.bat_all:551} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen
2026-02-27 02:07:35,329 - {control.bat_all:226} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: NoneW auf 1 regelbare Speicher verteilen.
2026-02-27 02:07:35,335 - {control.bat_all:228} - {DEBUG:MainThread} - Ladung: 1 Speicher unterhalb des maximalen SoC mit 100W regelbarer Lade-Leistung
2026-02-27 02:07:35,348 - {control.bat_all:230} - {DEBUG:MainThread} - Entladung: 0 Speicher oberhalb des minimalen SoC mit 0W regelbarer Entlade-Leistung
2026-02-27 02:07:35,356 - {control.bat_all:240} - {DEBUG:MainThread} - Aktive Speichersteuerung: Eigenregelung - Speicher (ID: 4) auf Eigenregelung gesetzt.
2026-02-27 02:07:35,360 - {control.bat_all:291} - {DEBUG:MainThread} - Power Limit NoneW an Speicher übergeben!
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Antworten