Die Suche ergab 409 Treffer
- Sa Mai 25, 2024 8:23 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
- Antworten: 279
- Zugriffe: 11287
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Hallo, bis eben war ich auf der letzten Release Version. Als ich gerade sah, dass das Auto im Dunkeln im PV Modus noch mit 6A am Laden war, habe ich auf den Master 2.1.4. upgedated - ein blöder Fehler. Jetzt kommt mal wieder eine Fehlermeldung, dass der Zähler defekt oder falsch konfiguriert ist. De...
- Mi Mai 22, 2024 9:38 am
- Forum: Allgemein
- Thema: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
- Antworten: 14
- Zugriffe: 247
Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise
Solaredge hat manchmal auch den Port 502. Solaredge stellt die Modbus-Kommunikation nach ein paar Minuten ein, wenn keine Abfrage erfolgt, dann einfach den Wechslerichter aus- und einschalten.
- Sa Mär 23, 2024 6:57 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Nach Zählerwechsel Laden nur noch mit 5,2 kW
- Antworten: 5
- Zugriffe: 17578
Re: Nach Zählerwechsel Laden nur noch mit 5,2 kW
Am Zähler kann das nicht liegen. Es ist bestimmt eine Begrenzung im Auto oder in den Einstellungen der openwb.
- Mi Feb 28, 2024 2:57 pm
- Forum: Modulanfragen
- Thema: Victron-Integration
- Antworten: 371
- Zugriffe: 122802
Re: Victron-Integration
Ja, die openWB ruft die Summe aller PV-Leistungen im Cerbo ab.
- Fr Feb 16, 2024 5:31 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Solaredge Wechselrichter
- Antworten: 18
- Zugriffe: 1013
Re: Solaredge Wechselrichter
Ich meine, die OpenWB holt die Zählerdaten am Wechselrichter und nicht am Zähler ab.
- Fr Feb 09, 2024 6:48 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Victron PV in openWB einzeln darstellen (Frage an Spezialisten)
- Antworten: 12
- Zugriffe: 1278
Re: Victron PV in openWB einzeln darstellen (Frage an Spezialisten)
Die OpenWB kann nur den Victron-Zähler mit der ID30 auslesen. Die anderen haben einen verschobenen Bereich der Register und das hat bisher niemand programmiert.
Ich will nämlich schon länger die Wärmepumpe mit ID31 visualisieren.
Ich will nämlich schon länger die Wärmepumpe mit ID31 visualisieren.
- Mi Feb 07, 2024 8:03 am
- Forum: Modulanfragen
- Thema: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten
- Antworten: 21
- Zugriffe: 6283
Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten
Die Kompatibilität wird nicht garantiert.Kollebecker hat geschrieben: ↑Di Feb 06, 2024 8:32 pm Die 10 jahre Garantie also nur bei bestimmten Auflagen die kaum zu erfüllen sind, sowas in der art?
- Di Feb 06, 2024 7:03 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Hausverbrauch negativ
- Antworten: 9
- Zugriffe: 2207
Re: Hausverbrauch negativ
Drei mal minus 1,50 A sind mit Sicherheit keine Messwerte.
- Di Feb 06, 2024 6:54 pm
- Forum: Modulanfragen
- Thema: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten
- Antworten: 21
- Zugriffe: 6283
Re: AC Speicher mit Victron Multiplus-II nachrüsten
Ehrlich gesagt garantiert dieser Hersteller oder Verkäufer gar nichts. Ich würde diesen Akku nicht nehmen.
- Mi Jan 31, 2024 2:01 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: 16A = 9,5 kW?
- Antworten: 18
- Zugriffe: 2257
Re: 16A = 9,5 kW?
Vielleicht durch einen wärmeren Akku.